Прошу подсказать, как расчитать и подобрать осушитель воздуха для малой глазной операционной (лазерная коррекция зрения).
Объем помещения 49 м.куб.,
кратность воздухообмена 10,
температура приточного воздуха + 17 ,
температура в помещении +22,
влажность весной и осенью при сырой погоде может достигать 85 %,
требуемая влажность для корректной работы дазера 25-30%,
кол-во людей 3 чел.,
явных источников влаговыделений нет.
В каталогах приводятся методики расчета для бассейнов. Из предлагаемых на сегодня осушителей - только Dantherm.
Предложенный метод уважаемого Mr jetcool - ассимиляция. Имеет ряд недостатков, таких как зависимость от влажности и температуры в каждый период года. Летом и в переходные периоды года этим методом вы задачу не решите, и придется осушать либо сорбентами, либо конденсацией. Кстати фреоновые осушители есть и канального типа.