Кондиционирование 2-х уровнего помещения со 2-м светом.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Кондиционирование 2-х уровнего помещения со 2-м светом.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционирование 2-х уровнего помещения со 2-м светом.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5285Тема: «Кондиционирование 2-х уровнего помещения со 2-м светом., Проблемы с выбором варианта, нужен совет!» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Всем большой привет!

Прошу совета как лучше кондиционировать помещение-гостиную в 2-х уровнях = 1этаж + мансарда с так называемым 2-й светом?
Проблема в том, что в гостиной стена на юго-восток частичо застеклена с заходом на скат крыши (S засткл. =4,5х5 м=22,5 м.кв. ~ 7 квт тепла),

чердака нет, т.е. сендвич=потолок+паро+тепло+металлочерепица.
Суммарные теплопритоки для всего помещения ~~ 12 кВт.
Ставить раздельно в каждом уровне свой кондиционер (5+7) - стремно, могут включать один и предется бедолаге трудиться в поте лица "за себя и за того парня".
Канальники не проходят. Кассетный тоже - 4-й щелью будет сдувать людей на 2-м уровне (h=2,5 м).
Склоняюсь к мысли поставить на 2-м уровне потолочник типа Fujitsu ABY45L (12 кВт, инвертор, R410), так чтобы ~ 40% воздуха падало через 2-й свет на 1-й уровень. Волнует правда уровень шума-на мин. скорости 43 ДБ, 900 м.куб./час и высота установки 2,25 м = потолок 2,5 м минус 0,25 м высота блока.

Какие будут соображения? Сам уперся в ограничения выбора типа внутр. блока мощностью 12 кВт (если бы не этот стеклянный фонарь, было бы проще, над лестницей на 2-й уровень - настенно-потолочный AWY на 8 кВт - по размерам, шумам и скорости воздуха проходит).

Может туплю откровенно - но не вижу хорошего варианта, ей богу!


С уважением, Алексей.
Профиль
E-Mail
#2
Задача ! вариант с напольно потолочным не плох, поставить на стену и пусть вверх дует. Может только поставить пару поменьше , соответственно потише? А что включать будут по одному, проблемы клиента, чаще менять кондеи будет.
Профиль
E-Mail
#3
Вариант с кассетой может и подойти. Только одну сторону нужно будет заглушить.
Профиль
E-Mail
#4
спасибо за ответы!

2 sergLM

а на работе кассеты не скажется, если щель будет заглушена, хотя я вроде припоминаю у тех же фуджиков в комплекте с большими кассетами шли типа поролоновые заглушки черные, которые по размеру щели выдува...


С уважением, Алексей.

Начинаю склоняться в сторону установки 2-х сплитов, которые придется увязать между собой, чтобы работали в паре (включались по сигналу ДУ и выключались по сигналу с ДУ).
Профиль
E-Mail
#5
Отсоеденяем жалюзи от поворотного механизма моторчика и затыкаем (чтоб не свистело) изнутри этим куском паралона. На оставшиеся щели будет выше нагрузка по потоку на 30% от номинальной, но на средней скорости не заметно.
Настенники все имеют одинаковые управляющие сигналы.