Есть электрощитовая из которой Заказчик захотел сделать механическую вентиляцию.
Есть только 2 пути или через котельную или через приточную венткамеру.
Проще через котельную - кирпичные стенки.
Вопросы:
1. Какая категория электрощитовой по пожароопастности?
2. Можно ли вообще через котельную пройти транзитный воздуховод?
в нормах запрета конкретного не нашел, нашел, что стенка котельной должна быть
огнестойкостью не менее 45 минут.
Поэтому согласно пункту СНиПа 7.11.13 получается нужно установить ПК с огнестойкостью EI30.
3. Нужно ли покрывать огнестойким покрытием воздуховод?
4. После этого планирую просто выкинуть воздуховод в подбассейновое пространство.
Можно ли это следать так? В подбассейновом пространстве есть еще вытяжка. Она как бы будет забирать этот воздух...
5. Или лучше через приточную камеру, но тогда придется сверлить 2 монолитные стены, поэтому не хотелось бы...
2. А огнезащитное покрытие как делается?
Какими материалами, монтажнков спросил они не в курсе...
4. Дом полностью смонтирован и новые воздуховоды невозможно проложить,
поэтому планируею маломощный вентилятор, который будет дуть в техническое помещение под бассейном. А в нем уже сделана вытяжка она и будет вытягивать этот воздух.
А вы уверены, что эта существующая вытяжка справиться с тем объемом (с каким, кстати?), который вы собираетесь подавать этим маленьким вентилятором?
Что касается огнезащитного покрытия, то оно действительно не нужно если вы прямо из щитовой ныряете в котельную, а потом на улицу. Ежели ещё какие-то помещения будете проходить, то тогда покрытие нужно.
Огнезащита разная есть, попробуйте поисковикамивоспользоваться.
К примеру, есть огнезащитное покрытие "Фиброгейн", а есть и фосфатный огнезащитный состав по ГОСТ 25665-83 (только не знаю применяется ли он сейчас).