Приточно-вытяжная система, бассейн
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Приточно-вытяжная система, бассейн

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Приточно-вытяжная система, бассейн»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4173Тема: «Приточно-вытяжная система, бассейн, помогите советом пожалуйста» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Нужно сдлать проект вентиляции бассейна, от заказчика поступили следующие требования - В зоне бассейна предусмотреть самостоятельную приточно–вытяжную вентиляцию из расчета 4-х кратного воздухообмена с дополнительным применением системы осушения воздуха.....

получается около 3100м3/ч. хватит ли этого? нашел программу для расчета влагопоступлений.
по ней расчитал, данные ввел следующие

Температура наружная летняя tH 28.0 С
Влажность наружная летняя 38.6 %
Количество людей 10
Объем бассейна approx. 197.0 м3
Зеркало бассейна 141.0 м2
Температура воды tW 28.0 С
время использования бассейна 24.0ч/день
Температура воздуха tR 28.0 С
Относительная влажность 70.0 %

выдала она следующие
Влаговыделения Бязина-Крумме макс. 23.405 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме мин. 4.27 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/час 23.40 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/день 561.71 кг/день
Влаговыделения по VDI макс. 24.762 кг/час
Влаговыделения по VDI мин. 0.799 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/час 24.762 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/день 594.28 кг/день
Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс. 30.83 кг/час

Можно ли доверять этому расчету?
Как в данном случае подобрать осушитель?

И еще - пока мощности отопления не хватает, часть ее надо будет компенсировать с помощью вентиляции. Как это расчитать и какие параметры задать?

Очень надеюсь на советы - опыта в проектировании особо не имеется, а хочется быть умным и все уметь.
В 2007г. вышел из МГСУ...
Профиль
E-Mail
#2
Набери в поиске по сайту слово "бассейн" и читай. Мы тебя неделю не увидим. Изучай. Вопросы появятся - спросишь.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Андрей З. пишет:
Можно ли доверять этому расчету? Как в данном случае подобрать осушитель?

И еще - пока мощности отопления не хватает, часть ее надо будет компенсировать с помощью вентиляции. Как это расчитать и какие параметры задать?


Кроме того, нужно набрать еще два слова: "осушитель" и "рекуператор"
А.С.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Андрей З. пишет:
Можно ли доверять этому расчету?

Можно. Если температура воздуха равна температуре воды, или меньше её - фсё. Абзац. Мы получаем то что получаем, Температура воздуха в бассейне должна быть выше температуры воды градуса на 2 минимум. Иначе идет интенсивное испарение с поверхности воды и требуется громадный влагосъем.