Исходные данные: больница, палата интенсивной терапии, юг, 2 койко-места, 75м2, необходимо кондиционирование. Сплит нельзя, принята установка КОРФ наборная с секциями нагрева и озлаждения воздуха. нагрев понятен, а охлаждение???? Как подобрать чиллер на 750 м3/час по воздуху??? Помогите разобраться.
То что вы делаете НЕ есть приточка для реанимационной палата, если хотите так называть терапию
Главное ЧИСТОТА, как Вы собираетесь её обеспечивать на неразборной канальной ситсеме.
Как Вы собираетесь слабеньким канальником продавливать набор качественных фильтров
каждый из них садится до 250-400Па в грязном состоянии.
Фраза-мы будем чаще менять не катит
Фраза - а у них супер фильтры то же не катит.
Про охладиьтель фроновый в прямотоке я вообще молчать не могу , Ваш больной будет то в в жар то в холод прыгать так как время реакции при расходе 750 и обьеме 200-250 кубов около 20 минут. То есть то жар то холод.
Реально по холоду 3-три решения все тяжелые
1-й регулируемый ИНВЕРТЕР типа ДАЙКИН заделаннй под спец-испаритель - удачи ...
2-й 100% холод + электронагреватель , и это летом то ... греть воздух, а придется
3-й Аккумулятор холода и водяной спец чиллер от технологии со стабильным режимом
Если Вы собираете такую машину на канальниках , то не говорите об этом вслух
Если машина от ГЕА, СЕАТа, АЛКО или хоть наша то Вам все это посоветубт и расскажут
Не забудте про увлаженитель, УФ-обеззараживатель и шум от напорного вентилятора
То что будет на выходе называется
КАША из ТОПОРА. а также автономный медицинский шкафной кондиционер с прямоточной системой обработки , Его цена не сранвима с КОРФ зато холод уже встроен.
Моделей менее 1500-2000 кубов правда нет, так и палаты такие редко по одной строят
Что на выходе: Больничка в которой всего одна палата серъезнуб систему не потянет, а компромисс не стоит и описывать.