испаритель в приточке
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование испаритель в приточке

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «испаритель в приточке»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3458Тема: «испаритель в приточке» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Существует приточная система с испарителем, собранная по стандартной схеме (имею ввиду охлаждение) - ККБ, испаритель, сроленоид, фильтр и ТРВ с вн.выравн.Вопрос вот в чем - ККБ стоит тепло -холод, с четырехходовиком и пр., как запустить систему на тепло и какие изменения в гидравлическую схему надо внести?
Профиль
E-Mail
#2
никаких изменений вносить не надо, лучше использовать ККБ только на холод. Тепла от него будет максимум dT=10-15 град и на прямотоке нагревать будет зимой воздух с -20 до -10 град. А с рециркуляцией это уже канальный кон-р и начинаешь задумаваться к чему весь этот огород :)
Воздух нагревать нада водяным т/о.
З.Ы. для работы с -5 до 10 град. на тепло нужен второй ТРВ+обратный клапан и всю обвязку придется вешать в ККБ, а не на испарителе.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
air_wave пишет:
с -20 до -10 град

Подозреваю, что если при такой температуре компрессор не заклинит, то эффективность такого нагрева будет вряд ли намного выше, чем у ТЭНов.
Думать надо головою, а не писькой половою