Существует приточная система с испарителем, собранная по стандартной схеме (имею ввиду охлаждение) - ККБ, испаритель, сроленоид, фильтр и ТРВ с вн.выравн.Вопрос вот в чем - ККБ стоит тепло -холод, с четырехходовиком и пр., как запустить систему на тепло и какие изменения в гидравлическую схему надо внести?
никаких изменений вносить не надо, лучше использовать ККБ только на холод. Тепла от него будет максимум dT=10-15 град и на прямотоке нагревать будет зимой воздух с -20 до -10 град. А с рециркуляцией это уже канальный кон-р и начинаешь задумаваться к чему весь этот огород :)
Воздух нагревать нада водяным т/о.
З.Ы. для работы с -5 до 10 град. на тепло нужен второй ТРВ+обратный клапан и всю обвязку придется вешать в ККБ, а не на испарителе.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов