Вопрос по VRV Xpress
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Вопрос по VRV Xpress

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Вопрос по VRV Xpress»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5016Тема: «Вопрос по VRV Xpress» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Здравствуйте.
У меня к Вам вопрос по программке VRV Xpress
Объясните мне пожалуйста физический смысл понятий:
1. «Фактическая суммарная мощность охлаждения»
2. «Факт. ощутимая мощность охлаждения»
Какая между ними разница, и на какую мощность необходимо ориентироваться при подборе внутренних блоков.
И еще просьба, если у кого-то есть подробная инструкция по данной программе (на русском языке), большая просьба дайте силку, либо отправьте мне на почту. tovdi@rambler.ru
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Tovdi пишет:
1. «Фактическая суммарная мощность охлаждения»
2. «Факт. ощутимая мощность охлаждения»

C такой терминологией один путь этой программе - :babr
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Tovdi пишет:
«Фактическая суммарная мощность охлаждения»


Это полная холодопроизводительность внутреннего блока, с учетом скрытого тепла при конденсации влаги на поверхности теплообменника. Рассчитывается по разности энтальпий воздуха до и после тепллобменника.

Цитата
Tovdi пишет:
«Факт. ощутимая мощность охлаждения»


Она же явная. Холодопроизводительность внутреннего блока без учета тепла при конденсации влаги. Рассчитывается по разности температур воздуха до и после теплообменника.

Профиль
E-Mail
#4
Цитата
whip пишет:
C такой терминологией один путь этой программе -

Уважаемий Whip, не судите обо мне строго. Я просто не понимаю что именно имеется ввиду под понятиями "Фактическая суммарная", и "Факт. ощутимая" мощность.
Прошу просто уточнить.
Я закончил Львовский политехнический университет кафедру ТГВ, и не знаком с русской терминологией.

Расчет теплопритоков мы проводим по "Повним і явним теплонадлишкам (укр.)".
Но мощность охлаждения все равно подбираем по "Повних теплонадлишках".
Вот я и не понимаю почему при задании мощности внутреннего блока есть поля для фактической сумарной и фоктической ощутимой мощности. На какую позийию ориентироваться. help
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо большое Вам Disputant за розяснения
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Tovdi пишет:
Уважаемий Whip, не судите обо мне строго.

Уважаемый Tovdi.
Естественно, приведенный пример безграмотной терминологии относится не к выпускникам Львовского политеха, а к переводчикам программного продукта, которые вообще не понимают, что они переводят. Естественно, нормальный инженер, сталкиваясь с подобными "перлами" теряется и не понимает, о чем все-таки может идти речь.
А господам, заказавшим перевод сего программного продукта, следует повнимательней осуществлять приемку работ! moral