влажность в помещении
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование влажность в помещении

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «влажность в помещении»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6835Тема: «влажность в помещении, вопрос» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Помогите, пожалуйста, информацией! Есть жилое помещение, в нём имеется и вытяжка и приток, приточный воздух в воздуховоде увлажняется пароувлажнителем, при замере влажности, из решётки воздух поступает с 65% влажности, а в самом помещении при замере получается 35% влажности, как подсчитать кубатуру приточного воздуха необходимую, для поддержания влажности в помещении 40%? pray
Профиль
E-Mail
#2
Проблема в распределения поступающего воздуха.

Вытяжка механическая? Влажность в вытяжном канале не замеряли?
А.С.
Профиль
E-Mail
#3
Во первых 35 и 40% это уже для Вас одно и то же. По жизни надо выше 30% - значит победили
Во вторых не зафиксировнаы условия то есть реальный расход и влажность на улице
В третьих именно для жилых помещений важно знать сколько там сейчас людей и сколько времени гоняли увлажнитель.

Как Вы уже поняли - Ваш вопрос это- задача про бассейн и две трубы - в одну втекает в другую вытекает.

либо Вы смотрите п№1 и считаете задачу решенной
либо Вы считаете реальный ТЕПЛО-Влажностный баланс в котором учитываете
людей, зверей, кастрюли, поритсые стены и щели на улицу и так далее пока не поймете что Ваш вопрос бессмысленен

Итак (100% Мартовская задача)

Дано
- приток от дыхания кошки 65% и даже 90% влажности.
- квартира АППАРТАМЕНТЫ 300 Метров
- минимальная Вытяжка где нужно
- Центральное кондиционировнаие по миниму (Дом то элитный)
Вопрос ?
Сколько Кошек надо запустить в квартиру чтобы влажность поднялась с 35% дол 40%?

Ответ - Вам столько кошек не поймать.

Профиль
E-Mail
#4
Если воздухообмен правильно организован, то
d1- влагосодержание притока, L1- приток расход,
dn-влаговыделение(поглощение) в помещении,
dk-влагосодержание в помещении
d2-влагосодержнаие вытяжки, L2- вытяжка расход.
Путём несложных манипуляций получите искомое (в первом приближении).
Профиль
E-Mail
#5
Попробую объяснить ещё раз. Имеем:
Цитата
чика пишет:
воздух поступает с 65% влажности, а в самом помещении при замере получается 35% влажности
Налицо поглощение влаги в помещении. Поскольку помещение жилое, а не склад хлопка, то поглотителем влаги является вытяжка. Пары воды значительно легче воздуха - 22 куба воздуха весят 29 кг, 22 куба воды (газа) весят 18 кг. Посему задача поддержания влажности суть задача распределения поступающего воздуха (не надо подавать влажный воздух под потолок - он там и останется), и, разумеется, воздушный баланс в помещении должен быть положительным.
А.С.
Профиль
E-Mail
#6
Конечно данных мало, но очень грубо по I-D диаграмме прикинуть можно.
Дано:
1.Влажность приточного воздуха 65%
2.Влажность внутреннего воздуха 30%
Вопрос:
Что нужно для того, чтобы влажность внутреннего в-ха увеличить до 40%?

Хорошо конечно бы иметь данные по температуре воздуха на притоке и в помещении для составления полной картины... ну да ладно...

Предположим, что в данном помещении процесс тепло-влажностного изменения параметров воздуха (от притока до внутреннего) не меняется, т.е луч процесса E=const

Тогда влажность внутреннего воздуха можно поднять двумя способами:
1-увеличить мощность парогенератора (увлажнять приток до 75-80%)
2-увеличить расход приточного в-ха 65%-ной влажности примерно на 20%.

Конечно могу ошибаться, но было просто интересно поиграть с I-D диаграммкой.

Буду рад, если кто-нибудь проверит мои вычисления :D

Всем удачи!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Shurik07 пишет:
Хорошо конечно бы иметь данные по температуре воздуха на притоке и в помещении для составления полной картины... ну да ладно...

Да, совершенно верно.
Я как-то упустил это из виду. Если температура в помещении заметно выше температуры в канале, то вот и ответ, куда девается влажность.
Если же температура в помещении и в канале одинакова (что по умолчанию мной подразумевалось), то влага улетает в вытяжку.
А.С.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.