Получили задание на разработку проекта вентиляции и кондиционирования отделения банка.
Вроде бы все нормально, мучает однин вопрос. Как осуществить охлаждение в кассах, всего 2, каждая по 5 м кв. Теплоизбытки в каждой по 500 Вт.
Как считаете, если поставить сплит-настенник, в одной из касс, и врезать в стену (смежную со 2-й кассой) пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп?
Либо ставить 2 сплита по 2 кВт каждый?
Или может есть маломощные агрегаты до 1кВт по холоду?
Заранее благодарен за помощь.
Если кассы смежные с охлаждаемым помещением то это
Цитата
peka пишет:
пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп
можно сделать можду кассами этим помещением. Но только к вентиляторам подойти серьезно - ресурс, шумы, производительность. и скорее всего достаточно только вытяжного.
Однако, здравствуйте.
Делал несколько банков и везде одно решение:
В закассовом пространстве (мааленький такой коридорчик) вешали сплит. В дверях переточные решетки. Кассиры сидели спиной к ентому коридорчику кому холодно прикрывали дверь кому жарко - открывали.
CTEPX пишет:
В закассовом пространстве (мааленький такой коридорчик) вешали сплит
по моему самое верное решение (по крайней мере делал так и неудобств кассиры не выражали).Или ставить сплит со стороны клиентов + вытжнка на каждую кассу.На возможные шумовае проблемы от выт.вентилятора ответил кассирам, что у них есть выбор сидеть в тишине и потеть или же не потеть)
В сейфовых комнатах необходим воздухообмен прежде всего для того чтобы денюжки не плесневели. Закладываю 3-х кратный воздухообмен, но помните - воздуховоды входящие в сейфовую должны быть диаметром 70 мм и иметь форму утки. Желательное размещение - на противоположных стенах при отсутствии такой возможности - приток снизу.
6.6. Приток воздуха в кладовые ценностей осуществляется через
предкладовые и смотровые коридоры, для чего в верхней части общих
стен следует закладывать вентилляционные "утки" с шагом по
горизонтали 200 мм.
При необходимости "утки" устанавливаются в несколько рядов с
шагом по вертикали 400 мм.
Количество "уток" определяется расчетом. Объем подаваемого
воздуха должен соответствовать большему из этих помещений.
6.7. Для удаления воздуха "утки" следует закладывать под
потолком и у пола в стене, противоположной расположению приточных
отверстий. Снаружи торцы труб следует объединить воздуховодом,
подсоединяемым к вытяжной вентиляционной системе.
6.8. "Утки" изготавливаются с вылетом 200 мм из трубы 76х3,5мм
и устанавливаются с уклоном в сторону противоположную кладовой.
jetcool пишет:
Вроде бы все нормально, мучает однин вопрос. Как осуществить охлаждение в кассах, всего 2, каждая по 5 м кв. Теплоизбытки в каждой по 500 Вт.
Как считаете, если поставить сплит-настенник, в одной из касс, и врезать в стену (смежную со 2-й кассой) пару осевиков D100, один на всас, другой на выхлоп?
Либо ставить 2 сплита по 2 кВт каждый?
Или может есть маломощные агрегаты до 1кВт по холоду?
Заранее благодарен за помощь.
Создано 07-03-2007 17:19
Цитата
jetcool пишет:
приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.
jetcool пишет:
приличная вентиляция спасет дело. Вполне достаточно 250 кубов воздухообмена на кассу на утилизацию теплопритоков.
Согласен - если в состав данной "приличной" вентиляции входит процесс охлаждения. Иначе вместо комфортных +24С в помещении будет около +30С. Хотя.... с другой стороны, лучше "протухнуть", чем замерзнуть :D
Shurik07 пишет:
если в состав данной "приличной" вентиляции входит процесс охлаждения.
Нууууу....... неплохо было б. Конечно ж, холода сей небольшой объем привнесет немного, до полукиловатта. Так что на одну кассу хватит, а на все.....
Короче, фигня все это. Который раз убеждаюсь для себя лично, что вентиляцию надо считать по санитарке, а на холод лепить доводчики. И нечего велосипед изобретать - ежели заказчик не согласен, то ну его нахрен, такого заказчика....Сам потом крайним будешь, когда народ по помещениям дОхнуть начнет.
Либо полное и подробное ТЗ с автографом заказчика. И тогда потом - хоть трава не расти.
Добрый вечер!
Еще вопрос: Стоит ли тянуть вытяжку за конек? Пять этажей, здание техникума, помещение банка на 1 м этаже.
Если не тянуть, могут сэсники заставить делать расчет рассеивания?
vko пишет:
гы, че там рассеивать? деньги не пахнут
Однажды заставили делать расчет, ссылаясь на то, что копиры и принтеры выделяют вредности, вроде диоксида азота и т д. Хотелось узнать кто с этим сталкивался.:)