Здравствуйте.
Такой вопрос из Таллина.
Из теплоузла приходит теплоноситель к калориферу с параметрами 70/40. На обратке из калорифера стоит 3-ходовой вентиль. Через калорифер - расчётные параметры теплоносителя - 60/40 и свой насос. Между подачей и обраткой (от 3-ходового ближе к калориферу, но до насоса) стоит байпас с обратным клапаном. Это схема из эстонских норм. Так вот вопрос: 3-ч чодовой клапан выбирается по расходу для 70/40 или 60/40?
У нас зашёл спор, и мнения среди опытных (в размерах Эстонии:))) специалистов разделились примерно поровну.