Спасибо, но это _НЕ ТО_.
Надо именно _обоснование_, т.е. хоть какая-нибудь методичка от какого-нибудь завода-изготовителя.
Где-то :( я встречал подобную методичку, на примере сплитов, но не догадался вовремя сохранить в компе.
Кстати, а где написано "Ду15 - не рекомендуется"? "Родной" подсоединительный диаметр на кассетных фанкойлах - как раз Ду15.
Мне предстоит доказывать каждую цифирь в Моспроект-2, а там весьма въедливые дамы, которые и нацарапали в проекте все трассы и коллекторы из стальных труб Ду15, в том числе на 8-10 фанкойлов по 3,5 -4квт. Знаю из практики, что это неправильно, а как доказать ?