Своеобразно выполнен проект....но, это отвелеченно от теме, просто не выдержал 8)
Итак, по поводу заслонок и прочего. Не скажу, что очень пристально все смотрел, но! Если смотреть на систему В-1, на выбросе стоит решетка диаметром 200 мм, скорость в воздуховоде такого сечения 4.5 м, а на решетке будет больше, а значит и шуму будет не мало. Постарайтесь убедить проектировщиков, чтобы они убрали из системы В1 такой длинный участок гибкого воздуховода, а то на нем очень хорошо собирается пыль.... а почистить у вас возможности не будет, я так понимаю потолки у вас гипсокартоновые. Отвод из сауны на одну и ту же систему, что работает на все остальные помещения, совсем не советую. У вас из сауны будет выходит очень влажный воздух, а отвода конденсата я там не заметил и вообще, вся вода может осесть в гибком воздуховоде. Не серьёзно!
По поводу заслонок, доступ к ним нужен, все стареет и все забивается мусором (я про пыль в вентканалах), а значит и производительность вашей системы будет падать, если чистить не будете воздуховоды и тем более заслонки, они первее всего будут наростать пылью. Так что, решать вам как быть.
Кассетный в кабинете, у него очень неплохая пробивная способность, если будете его включать на малых скоростях, то думаю не будете чувствовать как по центру кабинета бьет поток воздуха, если же на больших скоростях подобран и будет работать фанкойл, то будет наблюдаться высокая подвижность воздуха по центру (воздух будет бить в пол). И вообще, кассетник дома, это с дизайнерами решать, но никогда не ставил и никогда не видел ни у кого дома.
Есть над чем думать.
С уважением, ventmaster2005