Цитата |
---|
Scar пишет:
все равно заказчик мерзнет |
Вообще-то это нонсенс.... Дело в том, что теплопроизводительность фанкойлов, подключенных к магистрали центрального отопления от ЦТП, значительно превышает потребность помещений в теплопоступлениях в зимний период. Я не один раз считал, и получалось всё одно и то же - если в помещениях стоит фанкойл на утилизацию тепла и его холодопроизводительности хватает, то на тепло хватает с офигенным запасом. Другое дело, если шибко мудрые хлопцы сделали на Вашем объекте отопление фанкойлами не от ЦТП, от вторичного, ессно, контура, а от ЧИЛЛЕРА, работающего на тепло.... Блин, такого я точно не видел (чисто умозрительно представляю).
Может, попробовать найти первопричину "мерзлости" персонала, нежели навешивать калориферы на фэнки и счета за электричество на бухгалтерию клиента? Чей-то мне кажется, что в итоге затраты на поиск и исправления косяков все равно будут меньше электрического варианта.