Сабж в следующем. Чиллер на 500 кВт. В системе 2500л. Т.е. нужен бак на 2500л. Но 2500л, - это 2,5 тонны воды. Проблема с размещением такого кол-ва на кровле, - раз. Два, - баки на такой объём стоят дороговато)))
Бак стоит на подаче в чиллер. Обязательно ли ставить бак именно на 2500л? Ведь, в случае с установкой бака перед чиллером, он нужен по большей части для обеспечения постоянного расхода воды через испаритель.
Может можно обойтись меньшим количеством?
1. Не понятно, как определен требуемый объем бака. Мне кажеться, что 2500 л - многовато.
2. Откуда взялась уверенность, что бак вообще нужен? (кроме того, что в книжке "Евроклимата" есть глава о баке)
3. На объем бака, кроме объема теплоносителя в системе, влияет количество ступеней мощности ХМ, минимальная мощность ХМ, минимальная време перезапуска компрессора, допустимый диапазон температуры теплоносителя на подаче в системе.
4. Если без бака действительно не обойтись, то лучше его поставить перед чиллером. В систему быстрее будет поступать охлажденная вода. Связи с расходом воды через испаритель не улавливаю.