Здравствуйте. Последним временем частенько приходится расчитывать вентиляцию для басейнов. Пользуюсь методикой изложеной на http://mir-klimata.apic.ru/archive/proekt/4.html. Надоело пользоваться I-d диаграммой для определения промежуточных параметров:
Pw — давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды;
Р1 — парциальное давление насыщенных водяных паров при температуре воздуха;
tм — температура воздуха в помещении по мокрому термометру.
С первыми двумя проблем нет, расчитал по известным формулам (кстати значения немного отличаются от найденых по диаграмме, но это не существенно). А вот с tм проблема. Как расчитать ее аналитически незнаю.
Помогите пожалуйста в решении этого вопроса. Спасибо.
Лично я пользуюсь для решения этих проблем i-d диаграммой от Daichi. Если интересует, вышлю на "мыло". Она несколько деревянная, но кое-в чем помогает.
Здраствуйте, не могу принять решение по поводу выбора оборудования вентиляйции зала кафе для некурящих посетителей. Разумеется это должна быть приточно-вытяжная установка с канальным кондиционером. Но не одна заводсая установка не проходит по заданным мной параметрам, уже отчаиваюсь устанавливать сборную с центробежниками, а кондиционирование вообще не зависимо установить. Уважаемые коллеги помогите, может быть вы знаете с каким производителем можно поработать. Расход воздуха для вытяжной системы 900м3/ч, падение давления в воздуховодах и решетках 496 Па . Для приточной системы L=1200м3/ч, Р=349,4 Па. За ранее благодарю. :sor
Что-то у Вас, уважаемый, подозрительно маленькие расходы и большие потери давления...
Если есть возможность, можно было бы применить наружное размещение вентустановок. При этом есть одно препятствие: потребуется применить газовый нагрев, а значит, нужно будет согласовывать в надзорных органах. Если это решаемо, то можно, как один из вариантов, предложить остановиться на ХР 04 Remak (вентилятор на 1-2 скорости и расход min 1500 м3/ч), раб. t=[-40...+40], а на вытяжку RQ...(+ козырёк от осадков) + (TKU 40-20)х2 шт. последовательно на всасывании), раб. t=[-35...+35].
Кстати, непонятно, зачем Вы в тему с бассейном забрались (?).
vko пишет:
воспользуйтесь поиском и найдете много полезного по теме.
Искал, но к большому сожалению ничего конкретного не нашел.
Цитата
colibri пишет:
Лично я пользуюсь для решения этих проблем i-d диаграммой от Daichi. Если интересует, вышлю на "мыло". Она несколько деревянная, но кое-в чем помогает.
i-d диаграмма от Daichi у мерня есть, но мне нужно именно аналитическое выражение.
Здравствуйте.
Кажется нашел решение (алгоритм)
Вытащил с программы Sprot (за что ему огромное спасибо). Правда немножко изменил диапазон поиска
Макрос на VB:
'Температура влажного термометра
Function t_мт(t, J, Pб)
't - Температура
'Pб-барометрическое давление, Па
'J - Энтальпия
For tвт = -30 To t Step 0.01 'Температура влажного термометра
c = 1.005 ' теплоемкость воздуха
Pн = 10 ^ ((156 + (8.12 * tвт)) / (236 + tвт)) * 133.322 'Pн-давление насыщения, Па
d = (1000 * (J - c * tвт)) / (1.8068 * tвт + 2500) 'd-влагосодержание, г/кг
ф = 100 * Pб * d / (Pн * (622 + d)) 'Относительная влажность
If ф < 100 Then
t_мт = tвт
Exit For
End If
Next
End Function
Драсти помогите пожалуйста Комната 37 кв/м зеркало басеина 9.Басеин будет с прохладной водой.Выбежал с сауны окунулся.Гадаю нужен ли осушитель воздуха?Если да то какой?Планирую поставить вытежку с притоком в 5 кратном обмене или приточно вытежную систему mitsubishi electric lgh-35rx5-e.Правильно ли планирую.
Для холодной купели обычно достаточно вентиляции. 5 крат желательно проверить расчетом.
Насчет приточно-вытяжной от японцев - незнаю. Надо расчет проводить. Смущает бумажный рекуператор - передает влагу в приток, которую вы убираете вытяжкой.
На такие купели всегда делал без рекуператора - отдельно приток и вытяжку (расход воздуха небольшой, рекуператоры дорогие => не окупалось). Если хотите рекуператор - проведите расчет. В книге О. Кокорина подробно описан расчет вентиляции плавательного бассейна, по аналогии просчитайте свой. И других источников много, хотя принцип везде один. Если приточно-вытяжная, то думаю, что рекуператор пластинчатый или гликолевый, хотя, думаю срок окупаемости будет большой.
З.Ы. У дайкина, мицика, лыжи и др. суть одна - бумажный рекуператор который от вытяжного воздуха передает влагу в приточный (частично). Задача вашей системы - убрать лишнюю влагу из помещения. Причем влаги этой будет не очень много, так как вода холоднее воздуха - испарение небольшое. Думаю, если посчитаете выделение влаги от зеркала, осушитель сами передумаете ставить.