Пневмотранспорт
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Пневмотранспорт

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пневмотранспорт»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6697Тема: «Пневмотранспорт, Сборный коллектор» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Добрый ден

Сталкивался ли кто-нить с шарообразным коллектором в системах пневмотранспотра???
Есть ли какие-то методики его расчета???
Мож у кого-нить есть его чертежи? Поделитесь, плз! :)
На сколько я понимаю, он должен снабжаться каким-то люком для обслуживания и чистки...
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#2
Коллекторы обычно типовые берут, но в принципе и самому можно сделать, это вроде бочки. Коэффициенты можно взять от типовых коллекторов, если сообщите общий расход воздуха и количество веток, то могу посмотреть размеры и коэффициенты – есть у меня книжка. Если выход воздуха снизу, то чистить скорее всего не придётся, ну лучше люк сделать – всяко бывает.

В интернете был очень толковый сайт, Стольвент – просто классика. Сейчас не отзывается только – прямо жалко.

С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Профиль
E-Mail
#3
Почему не отзывается, отзывается
вот ссылка
http://stolventi.by.ru/index.htm
Профиль
E-Mail
#4
2Pax,
Спасибо за ссылочку :) но там конкретики мало (на первый взгляд) сейчас займусь подробным изучением этого ресурса ;)

2alem,
Кол-во веток - 10 (7 от станков + 3 с приемников в полу)
Общий расход 13100 м3/ч с примесями 805 кг/ч...
зараннее благодарю :)
Коллектор предполагается расположить в полу... Другого места просто нет... Поэтому, думаю с люком проблем не будет - на верху сделаем герметичную крышку :)


Кста, на приемники дал по 1500 м3/ч и по 100 кг/ч отходов (нигде толковых указаний по их расчету не нашел :(, Заказчик тоже ничего не может сказать по количеству отходов... "Вы сделайте, чтоб человек подошел и смел туда стружку и опилки с пола")
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#5
Должен подойти коллектор

КВН 10.180 (Коллектор Вертикальный с Нижним выходом, 10 входных патрубков диаметром 180 мм),
его минимальная производительность 12 000 м3/час, габариты 1210х1210х1240, 107 кг.
диаметр выходного патрубка: 500 мм; КМС входных патрубков 0,445; КМС выхода тоже 0,445.

или следующий номер,
КВН 12.180, но у него минимальная производительность немного выше - 13500 м3/час,
1360х1360х1425, 137 кг.
диаметр выходного патрубка: 530 мм, КМС одинаковые с предыдущим.

Документация на эти коллекторы раньше Гипродревом распространялась,
это их разработка.

Если самому делать, то цилиндр, по периметру симметрично патрубки, внизу конфузор
на выходной патрубок, не сильно пологий, чтобы опилки не задерживались,
вверху крышка любой формы. Всё должно быть герметично,
внутри гладко. И будет вам счастье!


Да, Стольвент у меня тоже открылся, видать временная непроходимость была...
Снова перечитал. Мощно задвигает, чертяка!
Некоторые мои дипломированные коллеги могут смело отдыхать...

Хотя просматривается у него один принципиальный недочёт - большой вертикальный воздуховод прямо на выхлопном отверстии вентилятора. После выключения станков опилки долго болтаются
в системе, тут минут 15 надо прокачивать, а не одну минуту, да и то гарантии нет,
например, вентилятор при выключении задрожит и воздуховоды встряхнёт.
Правда так почти все делают - по аналогии с обычной вентиляцией, что ли.

Все опилки с такого воздуховода в вентиляторе осядут, зимой смёрзнутся,
со всеми вытекающими последствиями.


Желаю успехов,
Александр Мельников
Профиль
E-Mail
#6
Большое спасибо!!!

кста, по вентилятору - заказчик хочет, чтобы он стоял в помещении...
причем, в рабочем помещении просто выгораживается площадь кирпичной перегородкой...

как можно будет работать рядом с такой венткамерой я смутно представляю... хотя станки тоже не малошумные...
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#7
Я конечно понимаю, что по этой теме поговорили и забыли, но это место единственно-нормальное по ссылке "Коллектора пневмотранспорта". Найти ничего не могу, а для диплома нужно хоть малейшее об этом понятие. Помогите, пожалуйста!
Профиль
E-Mail

   

 