Должен подойти коллектор
КВН 10.180 (Коллектор Вертикальный с Нижним выходом, 10 входных патрубков диаметром 180 мм),
его минимальная производительность 12 000 м3/час, габариты 1210х1210х1240, 107 кг.
диаметр выходного патрубка: 500 мм; КМС входных патрубков 0,445; КМС выхода тоже 0,445.
или следующий номер,
КВН 12.180, но у него минимальная производительность немного выше - 13500 м3/час,
1360х1360х1425, 137 кг.
диаметр выходного патрубка: 530 мм, КМС одинаковые с предыдущим.
Документация на эти коллекторы раньше Гипродревом распространялась,
это их разработка.
Если самому делать, то цилиндр, по периметру симметрично патрубки, внизу конфузор
на выходной патрубок, не сильно пологий, чтобы опилки не задерживались,
вверху крышка любой формы. Всё должно быть герметично,
внутри гладко. И будет вам счастье!
Да, Стольвент у меня тоже открылся, видать временная непроходимость была...
Снова перечитал. Мощно задвигает, чертяка!
Некоторые мои дипломированные коллеги могут смело отдыхать...
Хотя просматривается у него один принципиальный недочёт - большой вертикальный воздуховод прямо на выхлопном отверстии вентилятора. После выключения станков опилки долго болтаются
в системе, тут минут 15 надо прокачивать, а не одну минуту, да и то гарантии нет,
например, вентилятор при выключении задрожит и воздуховоды встряхнёт.
Правда так почти все делают - по аналогии с обычной вентиляцией, что ли.
Все опилки с такого воздуховода в вентиляторе осядут, зимой смёрзнутся,
со всеми вытекающими последствиями.
Желаю успехов,
Александр Мельников