Калориметрические и энергетические характеристики функционирования...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наши пишут Калориметрические и энергетические характеристики функционирования...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Калориметрические и энергетические характеристики функционирования...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13514Тема: «Калориметрические и энергетические характеристики функционирования...» в форуме: Наши пишут
#1
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемые господа !
Предложенные Вашему вниманию результаты испытаний изначально были запланированы без излишней "научности" и не для широких проектных расчетов. Приведены фактические цифры эксплуатационных характеристик работы кондиционера в зависимости от температуры и влажности воздушной среды. Буду рад, если кому-то пригодится для работы.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#3
Интересно. Спасибо.
Единственное пожелание - если сделать графики вместо таблиц, то информация будет легче восприниматься.
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо, безусловно пригодится.
Теперь ждём апокриф на ту же тему. Очень интересует запредельный режим отопления - при t нар ниже -7. Где он, этот "eer=1", при каком "минусе"?
Профиль
E-Mail
#5
Представленные данные, конечно, большая заслуга экспериментаторов.
Однако, практическая польза от них кажется весьма сомнительной применительно к аналогичному оборудованию, тем более, что замеренные значения "Перепад температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока, °СDB" являются недостаточными и неинформативными без указания значений перегрева на всасывании, которые, очевидно, измерялись, но не представлены в таблицах.
Профиль
E-Mail
#6
To Gonza
Согласен, что графически результаты более наглядны. А если вместо абсолютных значений производительности, мощности, тока проставить значения в процентах от паспортных данных, получатся очень интересные графики.
To База
Дело в том, что добиться ситуации, когда теплопроизводительность (Вт) = потребляемая мощность (Вт) несколько проблематично.
1) Используемая калориметрическая камера обеспечивала поддержку нижнего диапазона температуры наружного воздуха до -15 С.
2) При снижении температуры наружного воздуха падает не только теплопроизводительность, но и потребляемая мощность.
3) При низких температурах срабатывают защитные функции кондиционера, периодически отключая работу кондиционера на нагрев.
To whip
Не совсем с Вами согласен. Испытанию подвергалась самая обычная "простенькая" сплит-система. Если реализовать то, что я написал в адрес Gonza, можно получить графики со значениями характеристик в процентах. Тем самым для практически любой без "наворотов"сплит-системы различных брендов можно приблизительно применять данные испытаний, если нет непосредственно от изготовителя технической информации по данному вопросу.

В свое время у меня были длительные дискуссии с уважаемым Куркой Ю.В. по вопросу: почему, чем ниже температура наружного воздуха, тем ниже потребляемая мощность и ток при работе кондиционера как на охлаждение, так и на нагрев.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
vvs пишет:
Тем самым для практически любой без "наворотов"сплит-системы различных брендов можно приблизительно применять данные испытаний, если нет непосредственно от изготовителя технической информации по данному вопросу.

Все равно непонятно, как Ваши данные могут найти практическое применение для оборудования помимо "Элемаш"? Ведь аналогичные данные есть у всех серьезных производителей оборудования (получены в результате экспериментов как у себя на производстве, так и в независимых лабораториях (типа Евровент). Часть этих данных публикуется в инженерных каталогах в разделе "Таблицы производительности".
Профиль
E-Mail
#8
To whip
1) К сожалению кондиционеры ЭЛЕМАШ уже несколько лет не производятся, поэтому приведенная в статье информация для данного брэнда малоактуальна.
2) Если у Вас для любого конкретного брэнда, с которым Вы работаете, есть "оригинальная" информация от производителя или от Евровент и пр. по вопросам, затронутым в данной статье, то не читайте эту статью.
3) Пример практического применения.
Допустим установлен кондиционер 12 фирмы Х. Из данных по кондиционеру Х известны только его паспортные характеристики. Температура за окном - 0 град.С. Температура в помещении - 25 град.С. Клиент жалуется, что кондиционер плохо холодит.
Анализируем работу кондиционера "малой кровью":
- проверяем воздушные фильтры. Относительно чистые. Норма !
- измеряем температуру воздуха на выходе из внутреннего блока. 15 град.С. Перепад температур: 25 - 15 = 10 град.С. Норма !
- измеряем ток. 3,7А. Смотрим по паспортным данным - 5,3А. Фактический ток- 70% от паспорта. Норма !
- делаем вывод, что фактическая производительность составляет около 80% от паспортной. Норма !
- докладываем Клиенту, что кондиционер работает нормально. Просто при пониженной температуре кондиционер выдает фактическую производительность ниже паспортной.
- еще раз поясняем Клиенту важность точности подбора кондиционера по мощности для конкретного помещения.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
vvs пишет:
измеряем температуру воздуха на выходе из внутреннего блока. 15 град.С. Перепад температур: 25 - 15 = 10 град.С. Норма !

Относительно того, Норма это или нет, надо еще замерить перегрев на всасывании, поскольку перепад на ТО величина переменная и зависит от перегрева, который, в свою очередь, зависит от температур внутри и снаружи (ASHRAE Fundamentals).
Цитата
vvs пишет:
- измеряем ток. 3,7А. Смотрим по паспортным данным - 5,3А. Фактический ток- 70% от паспорта. Норма !

Про токовые клещи уже была дискуссия! (см. http://www.aircon.ru/forum/read.php?P...nav_start)
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 