Случайно дозаправил кондиционер на 22-м фреоне из баллона с 410-м.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Случайно дозаправил кондиционер на 22-м фреоне из баллона с 410-м.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Случайно дозаправил кондиционер на 22-м фреоне из баллона с 410-м.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7391Тема: «Случайно дозаправил кондиционер на 22-м фреоне из баллона с 410-м.» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Самое смешное, что кондей стал работать менее шумно, но вопрос надолго-ли?
Надо ли срочно сливать и менять фреон, пока не навернулся компрессор или поработает?
Профиль
E-Mail
#2
Сколько заправили 22 -ого
Профиль
E-Mail
#3
134 еще добавить и вообще ништяк будет.
Сливай нафиг все и заправляй из зеленого баллона 22 фреон по весам.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#4
Я не давно..ремонтировал Руфтоп с 3мя контурами..
Один заливал,другой ваккумировал,третий давил азотом...и впопыхах ..долил азота к в контур с R22...)))
Не чо)По сей день работает))))
Профиль
E-Mail
#5
Монтажники недавно опрессовывали промышленный осушитель, азот остался между двумя клапанами - так как их не открыли на время вакуумирования.
В итоге нагнетание под 60, всас под 30, через минуту вырубают датчики, так они их замкнули))
Пришлось компрессор менять Копланд Скрул неубиваемый))
Так что про дозаправку азотом и долгую жизнь, я не верю, неконденсирующийся газ как-никак!