Systemair MAXI 2000 HW. А ну-ка обслужи...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Systemair MAXI 2000 HW. А ну-ка обслужи...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Systemair MAXI 2000 HW. А ну-ка обслужи...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7958Тема: «Systemair MAXI 2000 HW. А ну-ка обслужи...» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Доброго времени суток, коллеги.

Монтируем приточно-вытяжную установку Systemair MAXI 2000 HW и...
О ужас!!! wall

У подвесной установки сервисные люки сверху, т.е. со стороны потолка. Запотолочного пространства как всегда не хватает, соответственно получается, что ее приходится вешать вплотную люками к потолку. Перевернуть невозможно потому что тогда дренажный поддон рекуператора окажется сверху, а не снизу...

Как менять фильтры, которых два - на притоке и на вытяжке??!!
:sor
Посоветуйте что делать, может кто сталкивался?
Вариант с отдельными канальными фильтрами нам пришел в голову, но это не очень здорово.
Профиль
E-Mail
#2
Дима , закажи адаптеры со вставными фильтрами с низу .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Этот вариант мне сразу пришел в голову. Но может еще что-нибудь можно сделать?

Я, честно говоря, очень удивлен Systemair'ом. Странный ляп для такой серьезной конторы.
Профиль
E-Mail
#4
Да это не ляп. В декабре того года ставили люками доступа (для подключения электрики, датчиков) впритык к потолку почти. И так же перевернуть нельзя.
:D Недавно наблюдал испаритель перевернутый верх ногами. Умельцы умудрились поддон переделать.
А так выход один, как сказал костя ставить адаптеры с фильтрами снизу.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#5
Есть место , где мона заказать . Сведу .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#6
Это никак не "ляп" Systemair"а.
Коттеджный рынок достаточно емкий, чтоб под него производить специальные модели, которые предназначены к монтажу на чердаке. Что б установка лежала на полу чердака и пространство для обслуживания находилось над установкой, а не под ней.
Это "ляп" того, кто подбирал оборудование на объект.

С уважением...
Отредактировано: Denni 23-07-2012 10:20