Возникла пара вопросов по ремонту инверторного кондиционера Galanz 12
Трабл - включаем кондей. Внутренний блок включается, спустя несколько минут высвечивает ошибку Е5. Наружный блок - не работает вообще, ни компрессор ни вентилятор. Питание на наружный блок приходит.
Изучил что такое ошибка Е5. Расшифровки нашел следующие:
Inspect the AC input terminal of indoor unit and outdoor unit whether corresponding, if it is, use the direct current of multimeter to test whether the communication wire and AC phase is 18V, if it is, inspect the connecting communications wiring harness and module board is alright, if it is, replace the module board of outdoor unit, if the trouble can not solved also, please replace the electrical control board.
переводим ошибку Е5:
Перевірте термінал змінного струму внутрішнього блоку і зовнішнього блоку чи відповідні, якщо це використовується постійний струм мультиметра для перевірки провідних комунікацій і змінного струму фази 18В, якщо так, то перевірити сполучні комунікації електропроводки і модуль плати добре, якщо це так, замініть модуль плати зовнішнього блоку, якщо проблема не вирішена і, будь ласка, замініть електричний щит управління.
К сожалению наружный блок так размещен - что к нему очень сложный доступ.
Компрессор холодный - не греется.
Я снял клемную колодку на которой висят три термосопротивления. По ходу одно на нар. температуру, другое на теплообменник, а третье я так понимаю на температуру компрессора. Два резистора показывают 4-5 кОм третий (датчик в медной гильзе на трубке возле компрессора) показывает обрыв и иногда проскакивает 13-15 кОм.
Вопрос:
1. Если проблема с терморезистором - то должен ли пробывать стартовать компрессор или вентилятор, и подходит ли даная проблема дле ошибки Е5?
2. Как проверить связь между блоками? Провода все звонятся. Может там напряжение на управляющем определенное должно быть? 18В - это оно? Постоянка или переменка?
Где посоветуете еще покопать?
Термистор в суботу проверю - подсоединю вместо него обычный резистор на 5 кОм.