Ремонт инвертора Galanz
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Ремонт инвертора Galanz

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ремонт инвертора Galanz»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3707Тема: «Ремонт инвертора Galanz» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Возникла пара вопросов по ремонту инверторного кондиционера Galanz 12

Трабл - включаем кондей. Внутренний блок включается, спустя несколько минут высвечивает ошибку Е5. Наружный блок - не работает вообще, ни компрессор ни вентилятор. Питание на наружный блок приходит.

Изучил что такое ошибка Е5. Расшифровки нашел следующие:




Inspect the AC input terminal of indoor unit and outdoor unit whether corresponding, if it is, use the direct current of multimeter to test whether the communication wire and AC phase is 18V, if it is, inspect the connecting communications wiring harness and module board is alright, if it is, replace the module board of outdoor unit, if the trouble can not solved also, please replace the electrical control board.
переводим ошибку Е5:
Перевірте термінал змінного струму внутрішнього блоку і зовнішнього блоку чи відповідні, якщо це використовується постійний струм мультиметра для перевірки провідних комунікацій і змінного струму фази 18В, якщо так, то перевірити сполучні комунікації електропроводки і модуль плати добре, якщо це так, замініть модуль плати зовнішнього блоку, якщо проблема не вирішена і, будь ласка, замініть електричний щит управління.

К сожалению наружный блок так размещен - что к нему очень сложный доступ.
Компрессор холодный - не греется.
Я снял клемную колодку на которой висят три термосопротивления. По ходу одно на нар. температуру, другое на теплообменник, а третье я так понимаю на температуру компрессора. Два резистора показывают 4-5 кОм третий (датчик в медной гильзе на трубке возле компрессора) показывает обрыв и иногда проскакивает 13-15 кОм.
Вопрос:
1. Если проблема с терморезистором - то должен ли пробывать стартовать компрессор или вентилятор, и подходит ли даная проблема дле ошибки Е5?
2. Как проверить связь между блоками? Провода все звонятся. Может там напряжение на управляющем определенное должно быть? 18В - это оно? Постоянка или переменка?

Где посоветуете еще покопать?
Термистор в суботу проверю - подсоединю вместо него обычный резистор на 5 кОм.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
HumanKM пишет:
Термистор в суботу проверю - подсоединю вместо него обычный резистор на 5 кОм.


Термистор нагнетания обычно имеет сопротивление 100-200 кОм при +25 град Ц
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.