Спасибо за помощь. Данная табличка для моего агрегата не совсем подходит. И Sat.suction temp это пересчет температуры из давления, а показания датчика температуры всасывания (откуда и считается перегрев) это Suction temp circuit X. Эта табличка для механического ТРВ, а у меня в агрегате ЭРВ только с одним датчиком температуры.
Вообще, в менюшке pro-dialog в параметре "температура" в моем случае идет так (если листать на пульте):
0 - температура воды на входе
1 - температура воды на выходе
2 - наружная температура
5 - температура конденсации (если нет датчика температуры, то идет пересчет с давления)
6 - температура кипения (если нет датчика температуры, то идет пересчет с давления)
7 - температура фреона на всасе в компрессор (по датчику температуры)
8 - перегрев (рассчитывается естес-но 7 минус 6 )
далее все повторяется для каждого контура с 5 по 8
У меня таких пунктов в меню 16 :)
Напечатал сие, потому как может быть кому полезно будет.