Всем огромное спасибо. Особенно за технический каталог, тем более на русском.
Теперь хоть ясно как с хитачевским пультом обращаться, да и расшифровка кодов ошибок по пульту и светодиодам в нар. блоке вещь крайне полезная.
Проблему, собственно говоря, пока могу описать только поверхностно.
Висит 120ая кассета, при включение на тепло кондей включает режим тепла, работает 5-7 минут, при этом выдаёт на выходе 53-55 гр, после чего выключает нар. блок и более его не включает. Вн. блок в этот момент переводит обороты двигателя на пониженные обороты и просто гоняет воздух. На пульте значки типа "DEFROST" или "ABNML" не зажигаются и вообще, по пульту кондей работает.
В режиме холода кондей выдаёт по воздуху +2гр.
В помещение +20, нар. блок ниже внутреннего, трасса метров 10, висит в подвале где также тепло, около +20гр.
При выключение и повторном включение история повторяется, включается нар. блок, греет 5-7 минут, выключается, более не включается.
Кондей установлен давно, ранее с ним проблем не было.