Потолочник Panas
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Потолочник Panas

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Потолочник Panas»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3982Тема: «Потолочник Panas, Активный сенсор» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Кто может подсказать как на новых полупромах Panas переключается активный сенсор температуры в помещении (сенсор на пульте или на внутреннем блоке)? Пульт RD513C.
Процедура описанная для пульта RD-51P (с помощью кнопки TEST RUN) не подходит.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#2
Это в климат проф там ребята толковые, в начале 90х я вкомбинате сними работал, Исток и все такое, звоните им.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
The temperature detection thermistor can be switched between the thermistor at the indoor unit and the thermistor at the
remote controller. However, do not switch to the remote controller thermistor if using two remote controllers.
1. When operation is stopped, press for 5 seconds, continue the TEST RUN switch to display “00” (will be LOCAL MODE).
2. Press the UP (TEMP) DOWN (TEMP) switch to display 11.
3. Press the SELECT switch to display “000”. It would blink.
4. Press the UP (TIMER) DOWN (TIMER) switch to choose display “000” or “001”.
“000”... Indoor unit setting (factory default)
“001”... Remote controller setting
5. Press the SET switch. (Be sure to press the SET switch so that normal operation mode can be resumed.)
• Repeat the procedure in steps (1) to (5) to change the setting again.
74

Из мануала на новый полупром( R410)
Профиль
E-Mail
#4
Спасибо Garry!