Ладно, суть проблемы: авторизации по хитачам нет, но кое что делать приходится, намедне посыпались звонки от от клиентов с жалобами плохо холодит, плохо греет, за последний месяц 13 штук набралось. Так вот, приезжаю, смотрю, реально холодят и тепло делают не так как хотелось бы. Немного информации: хладогент R410A, подсос и отток воздуха, инвертор, присутствует ТРВ, термодатчики на компрессоре, конденсаторе(по продуваемому воздуху), и на патрубке до ТРВ. Теперь по делу, на улице 20 градусов, датчик на притоке воздуха в испаритель показывает 26, на выходе минимум 16, при етом температура по манометру стабильно 11- 13 градусов. На тепло температура воздуха на выходе не превышает 10 градусов тепературы на входе (допустим 35при 25 комнатной). Ну ладно думаю, все кондеи ведут себя одинаково- наверно прикол такой с моделями где есть Трв, но во первых самому интересно, во вторых клиенту мало на пальцах пригрузить, надо умную бумажку показать, и в третьих: приехал не давно к клиенту, монтажники перепутали провода, ну заодно включил на тепло, приборы подключать не стал, повесил только градусники, но и без них было заметно как хорошо он работает (кондёр такой же), по сугубо моим меркам........., Ха........, с утра подошол директор и говорит, чтото кондей стал плохо работать :D , у него таже модель....
Делимся мнением, всё будет интересно........
Поздно, спать хоцца, поэтому вчитываться не стал, но хочется задать вопрос - учитываем что это инвертор? Мне что-то кажется что это
Цитата
штирлиц пишет:
(допустим 35при 25 комнатной)
нормально если на пульте уставка , к примеру 26 градусов. Чем ближе температура в комнате к уставке, тем выше давление кипения (при работе на холод). а при работе на тепло наоборот.
Просто был уже пецендент - сравнивали с обычным сплитом - "Вон он каким ледяным воздухом дует, а этот чуть прохладным
:snooty . Хота в помещении с инвертором уже была температура та какую они хотели, поэтому сплит и не старался их больше положенного морозить. Инертность мышления :sor
Это я так, возможно это не Ваш случай.
проблема в том что потребителю етого не преподносят в доступном виде, а они сравнивая его работу со сплитом гдето "на работе у нас" уже требуют обмена техники, а главное, месяца четыре как минимум он их всётаки устраивал.......,
Вот ещё немного информации: наружняя t 29, внутреняя t 29, по манометру t 16, по термометру на всасе t 14.
Сегодня утром: наружняя t 25, внутреняя t 25, по манометру t 11, на всасе t 10.
такое ощущение, что этот тип кондюков пытается тупо сделать перепад температуры на 10-15 градусов. И вся система по самодиагностике работает без отклонений....
согласен, в обычных системах, в моём же случае етот регулятор сводит на нет все усилия компрессора. Толку от того Что компрессор работает на максимуме, если в конечном счёте тон работы задаёт трв.
Disputant естественно, этот РВ регулируется соленоидом, но по сути одно и тоже. Так вот когда я задаю температуру приближённую к комнатной и скорость вращения вентилятора на малые обороты, то наблюдаю следующее: компрессор сбрасывает обороты, регулятор подаёт признаки жизни и давление по манометру фиксируется в пределах 11-12 атмосфер, далее выставляю минимальную температуру, скорость вента на максимум, компрессор начинает набирать максимальные обороты, давление падает приблизительно до 8-9 и..., но тут опять просыпается регулятор и давление плотно фиксируется на 11-12 атмосфер...
У этой модели 410-й
И давление это давление, но компрессор с переменной производительностью, следовательно, во втором случае расход ХА больше, отсюда, производительность выше. Так что все работает :sor
Сравните два кондиционера, например, на 1 кВатт и 2 кВатт. Давление кипения у обоих будет соответствовать температуре кипения чуть больше нуля, то есть будет одинаковым. Почему же в Вашем случае оно должно быть разным? Просто в первом случае
Цитата
штирлиц пишет:
когда я задаю температуру приближённую к комнатной