Компрессор не отключается.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Компрессор не отключается.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Компрессор не отключается.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 1938Тема: «Компрессор не отключается.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти решение с работой компрессора:

Есть бытовой кондиционер (сплит система) TIMBERK ACTIM 09H S9-01

Рисунок

При выключении внутреннего блока посредством пульта компрессор не отключается и продолжает работать - в результате обмерзают обе магистрали.
После включения с пульта внутреннего блока - происходит следующее: компрессор включается и работает минут 30, потом отключается минуты на 3-4, потом такой цикл держится и повторяется постоянно, магистрали при этом не обмерзают, т.е. в режиме, когда включен внутренний блок все вроде как отлично.

Измерил напряжение на наружном блоке:

Рисунок
Рисунок

Когда вращается вентилятор напряжение между контактами N и 2 = 220V, если не вращается то 0V
Когда включается компрессор между контактами N и 1 напряжение 220V, когда компрессор отключается напряжение между N и 1 сохраняется 220V

Помогите найти причину, по которой компрессор продолжает работать после отключения внутреннего блока с пульта.
Я так понимаю, что нужно смотреть плату внутреннего блока, но что смотреть и обратить внимание... и как проверить... Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Позовите специалиста, пустьнайдет и устранит утечку и дозаправит. А лучше - перезаправит.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Залипшую компрессорную релюху в плате внутряка поменять надо.