20.07.2015 - 30 Бар))) Походу предел достигнут, через недельку посмотрим еще раз)
Само собой, перемычка стоит.
Цитата |
---|
2 ТС
Убедитесь, что Ваш LS-3000 "ловит" фреон, после этого фреон и азот в трассу... И фперет по пайкам... |
Давно убедился что ловит не супер, даже с новой башкой когда как... Будем брать скоро D-tek
Цитата |
---|
Было раз на санио 900 на конденсаторе под оребрением как перфорация проявляла себя только при работе врв под давлением но фреон улетал за день |
900 это 904 всмысле? У меня аналогичная хрень на нем, ваш старый был??. 40 бар на сутки ОК, через 2 месяца минус 20 кг, повтор 40 бар на 2 суток - ОК, та же херня.
Грешили на утечку в отключенный инверторный блок (клинанутый компрессор) через шаровые а затем из него через треснутые заглушки на кранах/шредерах. На вопрос почему азот не уходил - шары были в масле. На вопрос почему фреон уходит - ответ масло смыло фреоном)))
По топику - приехали, увидели 30 Бар, решили:
- Замучаемся и не факт что найдем.
- 2 суток простоял 40 Бар - значит испытание пройдено, мануал говорит.
- Конденсация 27 Бар, у нас 30
- Фреон не пролезет в дырку
- Маслом смажет трубы тогда точно не пролезет
- Через неделю еще глянем