Ошибка "Current cut" - E42- на MHI SRC50ZJ-S
Описание:
Compressor locking, open phase
on compressor output, short
circuit on power transistor
service valve is closed
Компрессор запуститься не пытается. Питание на "power transistor" идёт.
Сопротивление обмоток компрессора около 4Ом.
Я правильно делаю вывод, что проблема в этом транзисторе?
Можно ли его найти отдельно или придётся менять плату?
Кто уже ковырялся в этих аппаратах, подскажите, пожалуйста!
Тэтраэдер, спасибо за ответ!
Сегодня вечером выложу фото платы со стороны маркировки.
Накрылась микросхема с выходными ключами. Я думаю, что найти её отдельно от платы не реально.
Вопрос в другом, а почему ключи вылетили? Изоляцию обмоток проверяли? Может компрессор заклинил? Может ну его нафиг и поменять наружку? Сколько ему лет?
Тетраэдр, Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала.
jakuchma, Электрическая часть компрессора в порядке. Блок свежий - года три. Такие даже продаются ещё.
Нет признаков что компрессор пытается запуститься.
Делал запрос в Черброк по плате и наружке. Сказали - наружку отдельно не продаём, а по плате обратились к представителям. Прошел месяц а ответа по плате так и не последовало.
Тетраэдр, 1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.
Kompas:
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.
Причина - заводской брак.
Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень.
Видно осциллом., симметричность фаз.
Видно лампочками в звезде, если проц позволит посмотреть хилую нагрузку.
Питание сколько на IGBT сборке?
Нет,от компрессора полная тишина... Слышно работу сервопривода расширительного вентиля, потом вентилятор наружки включается, а через минуты две вылетает ошибка.
В результате манипуляций с платой стал пытаться запуститься компрессор. Именно пытаться.
Может дёрнуться два раза, может и десять, но в какой-то момент начинает крутится секунды две-три и останавливается. На плате начинает мигать светодиод 7 раз. Через три минуты опять начитает дёргаться... опять - когда начинает крутиться - две-три секунды и останавливается....
Так три цикла и выскакивает ошибка на внутреннем блоке E60 - Rotor lock - Defective compressor• Open phase on compressor• Defective out door P C B .
Подключили компрессор от Ballu-12 - так же дёргается и не запускается вообще.
Думаю что дело в плате, но на сто процентов не уверен.
Кто знает как можно проверить компрессор на клин. Можно ли его подключить к частотнику или к трёхфазной цепи?
Буду благодарен за любую информацию.
Спасибо!