Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 13390Тема: «Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Ошибка "Current cut" - E42- на MHI SRC50ZJ-S
Описание:
Compressor locking, open phase
on compressor output, short
circuit on power transistor
service valve is closed

Компрессор запуститься не пытается. Питание на "power transistor" идёт.
Сопротивление обмоток компрессора около 4Ом.

Я правильно делаю вывод, что проблема в этом транзисторе?
Можно ли его найти отдельно или придётся менять плату?

Кто уже ковырялся в этих аппаратах, подскажите, пожалуйста!
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#2
Может плата наружного блока у кого есть?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
Может и есть, если станет известно наименование платы или фотку.

А может есть смысл починить плату?
Отредактировано: Тетраэдр 10-06-2015 23:37
Профиль
E-Mail
#4
Тэтраэдер, спасибо за ответ!
Сегодня вечером выложу фото платы со стороны маркировки.
Накрылась микросхема с выходными ключами. Я думаю, что найти её отдельно от платы не реально.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#5
Постараюсь угадать - RPC505A861A ?

Наименование микросхемы инвертора под брюхом, не видно, пока не выкусишь.
Отредактировано: Тетраэдр 11-06-2015 23:01
Профиль
E-Mail
#6
С праздником!

Маркировка такая:
RCT565A007-1
BOARD. PW

Сейчас фотку выложу.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#7
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#8
Заказал в Чип и Дип IGBT. Получу - попробую поменять.
Сервисная поддержка по MHI никакая. Вторую неделю жду ответа по плате наружного блока.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#9
IGBT - более точное наименование?
FIRE CHILD ... - ?
Отредактировано: Тетраэдр 30-06-2015 22:35
Профиль
E-Mail
#10
Вопрос в другом, а почему ключи вылетили? Изоляцию обмоток проверяли? Может компрессор заклинил? Может ну его нафиг и поменять наружку? Сколько ему лет?
Профиль
E-Mail
#11
Тетраэдр,
Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала.

jakuchma,
Электрическая часть компрессора в порядке. Блок свежий - года три. Такие даже продаются ещё.
Нет признаков что компрессор пытается запуститься.

Делал запрос в Черброк по плате и наружке. Сказали - наружку отдельно не продаём, а по плате обратились к представителям. Прошел месяц а ответа по плате так и не последовало.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#12
Kompas:
"Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала."

Код ошибки "Current cut" E42 сохранился - ?
Может новый ключ FSBS15CH60 уже пробит?
Профиль
E-Mail
#13
Тетраэдр,
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.
Отредактировано: Kompas 06-07-2015 22:09
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#14
Kompas:
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.

Причина - заводской брак.
Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень.
Видно осциллом., симметричность фаз.
Видно лампочками в звезде, если проц позволит посмотреть хилую нагрузку.
Питание сколько на IGBT сборке?
Профиль
E-Mail
#15
Тетраэдр,
В пределах 280...290 В. Точно не помню.

"Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень. "

Нет,от компрессора полная тишина... Слышно работу сервопривода расширительного вентиля, потом вентилятор наружки включается, а через минуты две вылетает ошибка.
Отредактировано: Kompas 06-07-2015 23:16
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#16
Cтранно, кз в сборке IGBT нет, компрессор живой.
А ошибка не изменилась?
Что мигают лампочки?
Профиль
E-Mail
#17
Тетраэдр,
Ещё не проверял. .Завтра проверю.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#18
В результате манипуляций с платой стал пытаться запуститься компрессор. Именно пытаться.
Может дёрнуться два раза, может и десять, но в какой-то момент начинает крутится секунды две-три и останавливается. На плате начинает мигать светодиод 7 раз. Через три минуты опять начитает дёргаться... опять - когда начинает крутиться - две-три секунды и останавливается....
Так три цикла и выскакивает ошибка на внутреннем блоке E60 - Rotor lock - Defective compressor• Open phase on compressor• Defective out door P C B .
Подключили компрессор от Ballu-12 - так же дёргается и не запускается вообще.
Думаю что дело в плате, но на сто процентов не уверен.
Кто знает как можно проверить компрессор на клин. Можно ли его подключить к частотнику или к трёхфазной цепи?
Буду благодарен за любую информацию.
Спасибо!
Отредактировано: Kompas 29-07-2015 22:00
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#19
Каких манипуляций с платой не хватало для появления ошибки 60 - ?
Профиль
E-Mail
#20
Ничего конкретного... Покрутил, повертел... пропаял подозрительные места...
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail

Читают тему