Прошивка контроллера Corrigo 15...
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Прошивка контроллера Corrigo 15...

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошивка контроллера Corrigo 15...»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20779Тема: «Прошивка контроллера Corrigo 15...» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем утро доброе.

Нужна помощь, в проточной камере Systemair TA2000HW в контроллер села батарейка из-за чего слетела прошивка, надо залить прошивку обратно (за вознаграждение).

Есть ли у кого-нибудь такая возможность, могу передать контроллер или можем выполнить эту операцию на месте?

Спасибо

PS У меня кстате есть шнурок, программа и блок питания, но я не умею всем этим пользоваться, могу заплатить за обучение.
Отредактировано: Zirex 27-01-2015 08:37
Профиль
E-Mail
#2
из 90 человек этого ни кто не умеет делать?
Профиль
E-Mail
#3
См. личку.
Профиль
E-Mail
#4
Зирекс , скажу честно ... пока сам не потрогаешь , не по трахаешься .. ни чему не научишься .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Денис, как с нашими делами?
Профиль
E-Mail
#6
Добрый день! Прошу помочь с прошивкой для контроллера Corrigo. Установка ТА-2000 HW, 2010 г. Слетела после разрядки внутреннего аккумулятора. Заранее всем спасибо.
Профиль
E-Mail
#7
Какими нашими делами? Construction
Профиль
E-Mail
#8
Добрый вечер. Та же самая проблема с батарейкой. Может кто-нибудь поможет найти прошивку на блок S-E15S. Шнур есть, блок питания есть.
Профиль
E-Mail
#9
Нет на него прошивки. Он прошивается спец софтом.
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#11
И снова здрасте ,))))

Опять кориго.... суть проблемы стоят два одиноковых шкафа автоматики (на кориге), с одного слетела прошивка при скачке напряжения.
Вопрос, можно скопировать прошивку с рабочего контроллера на не рабочий?
Готов заплатить (территориально Москва, метро Выхино)
Профиль
E-Mail
#12
Да все возможно.
Профиль
E-Mail
#13
подскажите,
а Corrigo OEM S-E17 шьется (конфигурируется) через E-TOOL или спец софт нужен через панельку внутри? а то что-то не получается подключить никак?

upd: завелся, через китайские USB-rs485 не захотел, заработал через кареловский CVSTDUTLF0 по двум проводам.
Отредактировано: MDS 23-09-2019 10:21
Профиль
E-Mail
#14
Приточка - Systemair TA650EL (контроллер Corrigo).

1 - На ПДУ есть индикация, но нет управления с клавиатуры.
2 - Приточка сама включается при вкл. эл. питания, без команды.
3 - Выключение, изменение уставки невозможно.
4 - Время при включении идет, но дату и текущее время отредактировать нет возможности.

Это сбой прошивки или неисправность ПДУ - ?
А может быть это штатная блокировка ПДУ - ?

Заранее спасибо за помощь.
Отредактировано: Тетраэдр 10-10-2019 22:50
Профиль
E-Mail
#15
может быть и то и другое, сам знаешь надо сначала кнопки проверить, потом перепрошить, потом контроллер поменять :)
Профиль
E-Mail
#16
Причина.
Замыкание в проводах между ПДУ и контроллером.
Дефект устранен при соединении ПДУ и контроллера времянкой.

Вынимание батарейки SCR32 на 5 минут не приводит к сбросу прошивки.
Было 3V, рукой, по коже, просаживалось до 2.6V.
Т.е. дохловатая, но еще живая.
Отредактировано: Тетраэдр 23-10-2019 21:20
Профиль
E-Mail