Просмотров: 6780Тема: «Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.В описании сказано:гарантированные температуры работы +21до +45.Трубки газовой трогал при +7 наруже,обмерзают.Внутри+19.Модель холодная.Датчик обмерзает и отрубает компрессор наверное.Скажите, поможет замедлитель вентилятора наружного блока для этой модели?Поставили в серверную.
Если на улице ниже, чем +21 = вполне нормально, что будет обмерзать.
Чем ниже температура на улице (при постоянных оборотах вентилятора нар. блока), тем ниже давление конденсации, тем хуже наполняется испаритель жидким хладагентом, тем ниже опускается температура кипения х/а = обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода.
Если поставили в "серверную" и ожидаете круглогодичную работу - регулятор давления конденсации ОБЯЗАТЕЛЕН.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
алковские регуляторы даичи ставит на полупромы, а на сплиты простенькие с термодатчиком. Хотя прямое ругулирование по давлению предпочтительно, на небольших блоках разница не столь существенна. Гораздо важнее, чтоб в зимний комплект входил не только регулятор.
-40? ну в общем, так и есть, нагреватель каппилярки добавляет -10. всепожирающий маркетинг черно-голубых он такой. про цены - этож все понятно, тем паче с учетом постоянных изменений в конструкции этих самоделок.