Коллеги, нид хелп.
Может кто сможет опознать устройство плавного пуска? Стоит на Daikin EWWQ-B-XS (McQuay Proximus), с виду черная коробка 25х25х5 см. Документация на него в комплекте не шла, а выдает ошибку, собака. И никаких опознавательных знаков. Теоретически, это Benshaw, но не уверен.
Буду очень признателен, а то интернет плохо работает, не могу найти инструкцию.
Заранее благодарен
На центробежных видел, на винтовых нет. Обычно тупо звезда-треугольник и соленоидами. Наверное отстал от жизни. Причем посмотрел в каталоге она идет как стандартная опция.
Какая ошибка? Для одновинтовых софт стартер это правильно.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
C02 это режим отображения ошибок. Дальше ввод и стрелки. Производитель SMS.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Не они, или не все модели выложены на сайте.
На компрессорах пусковые токи значительно больше, чем они могут выдержать. Чиллер на 1500 кВт по холоду, рабочий ток в нашем режиме порядка 380 Ампер.
Поскольку "Устройство “Soft start” плавного пуска компрессора (опция 04) – электронное пусковое устройство, предназначенное для снижения пусковых токов. В устройстве предусмотрена встроенная тепловая защита компрессора от перегрузки, поэтому наличие этой опции исключает необходимость использования тепловых реле (опция 11).", то надо проверить тепловую защиту двигателя.
Независимо от наличия или отсутствия тепловых реле, в обмотках компрессора всегда есть стандартная термозащита. Компрессоры работают, ошибку выдает именно устройство плавного пуска. На схемах с и без устройства плавного пуска есть термозащита компрессора, с ней все ок.