Затемна заехал к заказчику (коттедж). На проводном висит INSPECT I/U, мигает красным светодиод.
Снял питание, подал питание, WAIT на проводном, все нормально -INSPECT I/U пропал, включил на охлаждение.
Компрессор запускается с фаном, увеличивает частоту вращения, через 40 секунд stop, фан включается на 100%, через
30 секунд остнавливается, еще пара таких же попыток - флаг на проводном - Е47, PROTECT STOP I/U 000.
На ходу посмотрел описание ошибки - плата фильтров.
Вопрос к заказчику - что предществовало. Ответ - была авария у электриков - полдня аварийка висела на уличных столбах.
Кондиционер во время аварийных работ не работал - висел в стэндбае.
Тестер подключил - напряжение 247 В, стабилизатора на вводе в дом нет. Еще два инвертора сидят на другой фазе, все нормально.
В пятницу засветло с приборами на вскрытие наружки. А пока вопрос - на что особое внимание обратить?
Спасибо за отклик. FDTC50ZJX-S все таки модель кондиционера, общепринятое обозначение в каталогах и прайс-листах. Кто работает с Хеви понимают о чем речь.
По блокам, если это что-то меняет по сути вопроса, маркировка:
FDTC50ZJX-S - модель
FDTC50VD - внутренни блок
SRC50ZJX-S - наружный блок
TC-PSA-25W-E - панель
RC-E5 - пульт
Ну ладно, креатива вижу нет, поехали, как и планировали, к пациенту - разбираться, чем обкушался.
Вот вам креатив именно по этому наружнику.
http://rusfolder.ru/37550325 Если внимательно читать, то все написано. ОверВольтаж 3 раза в течение 20 минут.
Походу стабилизатор его ждет, если входное скачет.