Panasonic E9BKP вылезла F99. Сейчас работает нормально. Профилактика?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic E9BKP вылезла F99. Сейчас работает нормально. Профилактика?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic E9BKP вылезла F99. Сейчас работает нормально. Профилактика?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3084Тема: «Panasonic E9BKP вылезла F99. Сейчас работает нормально. Профилактика?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Panasonic E9BKP, был включен на холод 20С, видимо сразу ушел в аварию (таймер), т.к. в комнате было тепло, ошибку показал F99 (DC Overcurrent Protection. Outdoor PC, Power Transistor or Compressor Failure). Передернул питание, завелся нормально, на 20С, холодит отлично, компрессор и вентилятор без посторонних звуков, трубки не обмерзают, напруга в сети 217в. Поработал где-то 2 часа, потом я его отключил.

Что это могло быть? Стоит его разобрать и посмотреть на предмет налипшего пуха внутри, ослабленных контактов? Что на таком возрасте обычно делают? Испарители и вентиляторы внутренних блоков мою где-то раз в 2-3 года.

Рядом стоит такой же, работает в 2 раза больше, ошибок ни разу не было. Трассы идут рядом.
Отредактировано: Biff 04-07-2013 01:17
Профиль
E-Mail
#2
Провел некоторые замеры, 2шт. E9BKP стоят в соседних комнатах, внешние блоки рядом, длина трасс одинаковая (+\- 50см). Комнаты 19м2 и 13,5м2. Температура на улице 30С (на солнце).

E9BKP(на котором выскакивала F99) стоит в комнате 13,5м2
На пульте 20С, холод, вентилятор 3 скорость, индикатор работы компрессора - полный
Температура над внутр. блоком 23С, на выходе 6,5С
Температура компрессора (на краю верхней точки, ближе к задней стенке) 39C
Температура трассы на выходе из внеш. блока - жидкостная магистраль 16,5С; газовая магистраль - 6С.

E9BKP(на котором ошибок ранее не было и который используется в 2 раза чаще) стоит в комнате 19м2
На пульте 20С, холод, вентилятор 3 скорость, индикатор работы компрессора - полный
Температура над внутр. блоком 24С, на выходе 8С
Температура компрессора (на краю верхней точки, ближе к задней стенке) 43,5C
Температура трассы на выходе из внеш. блока - жидкостная магистраль 17С; газовая магистраль - 7С.

Около 4х часов работают, пока без ошибок.

P.S. Требуется ли дозаправка (с момента установки 11 лет назад ни разу не заправляли)? Если да, то 410ый надо полностью стравливать перед заправкой?
Профиль
E-Mail
#3
F99-ошибка системы защиты по постоянному току,возможные причины-заклинивание компрессора, выход из строя транзисторного модуля, неисправность датчика тока платы внешнего блока, сопротивление обмоток компрессора ниже нормы
Или разъёмы
Профиль
E-Mail
#4
Ну если бы это был клин, то вряд ли бы он еще раз завелся... транзистор тоже...
Если только датчик глючит?

И хотелось бы получить консультацию по дозаправке, надо ли ее делать?