Hitachi RAS-8FS3Q не холодит и обмерзает трубка
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Hitachi RAS-8FS3Q не холодит и обмерзает трубка

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Hitachi RAS-8FS3Q не холодит и обмерзает трубка»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14648Тема: «Hitachi RAS-8FS3Q не холодит и обмерзает трубка, Нужна помощь» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Есть мульти сплит система Hitachi RAS-8FS3Q (типа VRV). Один наружный блок и три внутренних. Внутренние блоки не холодили а на наружном блоке обмерзает толстая трубка. Попробовали дозаправить, но ничего не помогло. Сбросили фреон опресовали азотом, завакоумировали заправили фреон по весам 10 кг. Все заработало отлично. Все блоки холодят. Выключили все. Через некоторое время включили блоки и на наружном блоке опять начала обмерзать толстая трубка, два внутренних блока слабо холодят, а третий не холодит. Давление с 4,5 атм падает до 2,5 атм.

В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с таким?
Профиль
E-Mail
#2
У ВАС НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР !!!!! ;)
Не можете справиться сами , зовите спеца . Если мультизоны ни когда не ковыряли , то держитесь от них подальше . Цены у них очень большие , иногда бывают не по карману .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Не могу найти спецов которые в этом разберутся. Приезжали две бригады, но они только грешат на фреон. То надо дозаправить, то большое давление фреона, то фреон плохой. В итого все перезаправили по весам сколько положено.

Что значит не работает кондиционер??? Когда заправляли все идеально работало!!!
Профиль
E-Mail
#4
8-903-215-88-80 Иван . Но он из Москвы . Если это далеко от столицы , вам надо будет сильно постараться его уговорить . В ПУТЬ !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Так мне в Москве и надо.

Спасибо. Надеюсь он поможет.
Профиль
E-Mail
#6
Иван отказался, сказал что они занимаются только промышленными системами.

Есть еще варианты?
Профиль
E-Mail
#7
Ну , да .. он по промам . Искайте почему кипения нет .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Q точно на эту букву оканчивается наименование ?
Это китайский завод - документации не густо по этим моделям.
Фреон R22 ?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#9
Q Точно последняя. Фреон 22. В интернете нашли про них инструкции. Если надо могу выслать на почту.
Профиль
E-Mail
#10
А точнее ,сколько времени прошло между первым и вторым запуском?
Профиль
E-Mail
#11
Часа 2,5-3
Профиль
E-Mail
#12
1.Система изначально так работала?
2.Обесточивание делали перед запуском?
Профиль
E-Mail
#13
1. Как работала раньше ни кто не знает.
2. Перед запуском не обесточивали.
Профиль
E-Mail
#14
Попробуйте скинуть питание (на полчаса)и запустить. Результат сюда...
Что за машина? мульти-сплит или "типа ВРВ" это разные по принципу кондеи! От наружки сколько труб выходит?
Профиль
E-Mail
#15
Мультизона это, 22квт. 2х трубка
Пахнет это кольцом в трубах, фреонома кипит в газовой.
Мил человек, а внутрянки у вас какие?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#16
Две трубки отходит
Профиль
E-Mail
#17
Два блока от сплитов один канальный
Профиль
E-Mail
#18
Где то перепутаны трубы? Прямую с обратной?
Профиль
E-Mail
#19
Когда включаем на тепло обмерзает паук
Профиль
E-Mail
#20
А вы Ивану говорили , что это мини ВРВ ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#21
Я ему говорил что система типа ВРВ стоит на даче. Он сказал что они занимаются только промышленными системами.
Отредактировано: igr78 24-06-2013 12:37
Профиль
E-Mail
#22
Если у Вас есть сервис-мануал, то смотрите в нем ошибки. Диагностика у этой системы нормальная (посмотрел в мануале).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#23
Ошибок ни каких нету.
Профиль
E-Mail
#24
Вас послушать, так Вы еще и в сказки верите... :D
Если не работает, значит, есть неисправность, чем-то вызванная.
Рисунок
Hitachi.JPG (67,63 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 24-06-2013 14:39
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#25
igr78,
Стоит проверить эл. расширительный вентиль.
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#26
эл. расширительный вентиль. работает
Профиль