День добрый!
Проблема: Компрессор на секунду запускается, после чего выключается по реле с ошибкой (двойное моргание красного леда), что по мануалу - перегрузка компрессора.
Проверено: давление фреона -норма, напряжение питания по фазам и их правильная очередность для компрессора - норма, обрывов нет, пускатель тоже в норме, на внутреннем блоке (FDTN508H) ошибок нет., если компрессор полностью отсоединить, то, как и положено, ошибка в 3 моргания, сопротивление по обмоткам компрессора одинаковое, порядка 3.4Om, на землю не пробивает, установки SW3 правильные.
Вопрос: что еще можно проверить или остается только снимать плату управления на дефектовку?
Если бы клин, он бы совсем не пускался. (а так даже в обратку включал- работает грубее, и что интересно, ошибка перегрузки не появляется, отрубается пускатель секунд через 5).
По жидкарю показывает 7атм. на статике, по другим точкам не мерил...
Стартовые токи тоже не мерил(за секунду работы, мне кажется клещи не успеют показать корректный результат, хотя могу ошибаться, проверю)
Сечение проводов 1.5мм одножильные медные. 380в по фазам одинаковое. Плата PCA505A046 c полной распайкой.
Подменить компрессор к сожалению нечем.
Как буду на объекте попробую клещами измерить пусковой ток, сопротивление токовых катушек на плате.
Вопрос Кто ремонтировал платы управления: какова вероятность что проблема в процессоре? (по статистике поломок)
Чтобы прозвонить токовые катушки их надо выпаять. Я сидел полдня с самописцем - ни хрена не выловил. За место компрессора можно взять люьой 3-фазный движок или тэн. Но я думаю плата! Такое было уже. Как вариант можно вапще клеммы скинуть. Уж перегрузки не должно показать?
Походу накрылась механика в компрессоре. (если не прав, поправьте плз)
Предпосылки: Клещи показывают токи соответственно которым происходит защитное отключение 15А. (Вместо 15А установил 23А, проработало чуть больше, сначала секунды 3 нормальный звук (12А), потом нехороший (20А), потом срабатывает защита)). Питание по проводам 2.5мм ничего не дало, так же отрубало по защите. Плату на всяк случай проверил, ничего криминального не нашел, как проверять процессор не знаю, но дело явно не в нем.
Со слов клиента: когда раньше он вставал с ошибкой, они просто сбрасывали ее рубильником, только когда окончательно встал стали беспокоятся))