Стрелка высокого давления манометра дрожит
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Стрелка высокого давления манометра дрожит

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Стрелка высокого давления манометра дрожит»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8373Тема: «Стрелка высокого давления манометра дрожит» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Прецизионник на 22 фреоне.Дрожит стрелка на высоком 16bar.Подозреваю воздух в системе.Подскажите,чем чревато и как избавиться?В окошке пузырьков газа не видно.Конденсатор чистый.До этого вышибало по высокому.Слил излишки,почистил от пуха конденсатор.Переохлождение 7-9 градусов.Теоретически,если холодит-воздух уйдёт первый с утечками.Часто,говорят заправляют его.
Отредактировано: durovsan 20-06-2013 23:45
Профиль
E-Mail
#2
День добрый, вопрос только один вы меняли фильтр ? если нет то проверить его не займет и минуты. Нужно на нем сверить температуру на входе и выходе если одинаковы +/- 1-2 градуса то нормально если нет то нужно его поменять, из-за этого часто выбивает по высокому давлению... Ещё одно в смотровом стекле высокого давления уровень масла нормальный ?
Профиль
E-Mail
#3
Выбивало по высокому из-за забитого пухом конденсатора.После чистки не выбивает.Стрелка манометра дрожит,вот в чём вопрос?Смотрового стекла на компрессоре нет.Подозреваю,что воздух в пустом балоне был,когда сливал излишки,а потом подзаправил не переворачивая.Говорят ТРВ свистит,если воздух.Но свиста не слышно.Да пускай трясётся.Знать бы последствия и причины тряски.От масла по моему дёргается на низком.Но это нормально.
Отредактировано: durovsan 20-06-2013 23:41
Профиль
E-Mail
#4
Она просто боится, что внезапно вы опять напердолите фреонома и она улетит впердь.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#5
:D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Может и от высокого давления дрожит.Не я заправлял.Я спускал по перегреву.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.