Здравствуйте.
Установил 2 канальника Neoclima и на обоих подмерзание газового вентиля. Трубопровод 25м, так что дозаправлял 20*30=600г. R410
Снял показатели:
внутренний блок:
влажность - 33%
температура входящего воздуха - 24 С.
температура с испарителя - 5 С.
температура газ. трубы возле испарителя - 6 С.
температура жидк. трубы возле испарителя - 13 С.
Наружный блок:
влажность - 46%
температура входящего воздуха - 30 С.
температура с конденсатора - 22 С.
температура газ. трубы - минус 2 С.
температура жидк. трубы - 19 С.
давление по манометру - 6 бар.
Дайте пожалуйста диагноз.
п.с. подозрительно, что в НБ 60 фреона всего на 5 метров.
pashadec пишет:
температура газ. трубы возле испарителя - 6 С.
Цитата
pashadec пишет:
температура газ. трубы - минус 2 С.
нечто :o не испарившись в испарителе испаряется в районе газового вентиля тоесть вскипает из-за потерь давления
а потери давления из-за длинной трассы с поворотами заломы . только не диагноз, Версия
Сегодня позвонил к поставщику - ответили, что заводская заправка 20м а не 5. В сервис-мануале пишет "Ø9.53 orifice in the outdoorunit 0.030kg/m×(L-5)". Не знаю, кому верить. По логике, если подмерзает газ. вентиль, значит жидкость не успевает испариться, ее много.
Подскажите пожалуйста.
п.с. Есть ли способоб по весам слить например 400 гр. фреона? Например сделать вакуум пустого баллона и подключить к системе?
1. Через газовый сервис-порт?
2. Фреон R410?
pashadec Вы что самый правильный? Поставщику звонили ))). Вы представляете себе давление 410А фреона какое на нагнетании? Делайте вывод такой, что 6 очков это мало для такой системы. Не бойтесь не перезаправите. Логика не всегда срабатывает. Только не забудьте дозаправить жидкарём.
Проверь расход воздуха в испарителе и сравни с номинальным.Вариант понижения давления связан смалым количеством парообразования . А компресор хочет получить свою долю вот и вонижает давления-температуру ниже нуля.
Хочу на днях все-таки перезаправить. Нужно ли учитывать перепады высоты: у меня магистраль от внешнего идет вниз 5м, потом по горизонтали 15м и вверх к внутреннему 5м ?
Еще вопрос: на внутреннем пишет 3 фазы (А,В,С), но от клемника к плате идет один провод (А). Я только его и запитал. Смысла не видел бросать 3ф, а может надо было?
Еще вопрос: на внутреннем пишет 3 фазы (А,В,С), но от клемника к плате идет один провод (А). Я только его и запитал. Смысла не видел бросать 3ф, а может надо было?
внутренний блок питается 220, остальные фазы на наружку идут транзитом. по сути нужны 3Ф тока для компрессора.
И главное .. тсссссс !!!! Только ни кому не говори !!!! Лей обязательно ПО ОЧКАМ !!!! Или на ОЧКО !!! Или на глазок !!!!! Бля , совсем запутался . :o
Есть инструкция , вот и делай ,как там сказано ...
Никакого выхода...компрессору тяжко всё это протягивать, вот давление на всасе и падает.
Стопицот касет мидей видел с трассами близкими к 30, тоже самое...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.