Канальник МЕ PEH10MYA.При включении на холод работает пять минут и вырубается, дисплей показывает выбранную температуру, но выключается вентилятор внутри и блок снаружи.Ошибок не показывает.Температура в помещении 24гр, на улице +15гр.Датчик на пульте в норме.На проц приходит 2,1В.Релюшки под потолком на вид все нормальные.Отдельно пока не просматривал.С трансформатора приходит 24В.Напряжение 399-402В.Наружный блок чистый.Похоже отрабатывает какой то датчик.Тест на пульте принимает, но ничего не включается.Ориентировочно через 30-40 минут может включиться.(такое ощущение как теплуха отрабатывает) или датчик оттаивает.
Насколько смог нарыть на холод работает при температуре от 20-45гр,для работы при более низкой тепрературе необходим зимний комплект, установлен или нет пока не знаю, возможно в этом проблема, но вроде говорят, что летом также выключался(это немножко смущает).Ставил на тепло, так и не дождался включения, но сказали что на тепло включился, сколько отработал времени пока не знаю.Завтра буду смотреть.
До наружки пока не добрался(нужна мех.рука).Так и не увидел, где стоит датчик t от обмерзания на внутреннем теплообменнике.Есть общая электросхема, но всеж хотелось бы более подробное описание работы(типо циклограмм) и значения сопротивлений датчиков, возможно контрольные точки.
с воздушной сетью все в порядке? Проток воздуха в норме? Не организован ли прямоток с улицы на этот кондиционер?? Какова температура теплообменника и давление кипения в момент остановки?