Чиллер HITACHI RCUE320AG2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Чиллер HITACHI RCUE320AG2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер HITACHI RCUE320AG2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 11442Тема: «Чиллер HITACHI RCUE320AG2» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Ошибка СP CP
В чем причина - ?
Профиль
E-Mail
#2
помпа
Рисунок
IMG_1424.PNG (61,2 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Blackfoot 17-02-2013 17:17
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за информацию.
SP SP помпа исправна.
СР СР - это другое.

Наблюдение:
Чиллеры соединены в сеть двухжильным экранированным кабелем.
Экран этого кабеля к чиллерам не подключен.
Может быть в этом причина?
Отредактировано: Тетраэдр 17-02-2013 17:30
Профиль
E-Mail
#4
Тетраэдр,

CP CP. Error Communication between Control PCB (PCBC1, PCBC2).

Экран витой пары должен быть заземлён но ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны. Чтобы ток через него не мог протекать.

Весьма вероятная причина возникновения ошибки CP CP.
Отредактировано: Alex2001 17-02-2013 19:02
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#5
«CP CP - Error Communication between Control PC-workerB (PCBC1, PCBC2).»

Верно. Вышла из строя PCBC1.

Уточнение:
В качестве соединения сети H-Link использована не витая пара, а другой кабель:
2+2 жилы подсоединяются на клеммы E+ F.
Одна пара (кабель) к диспетчеру, другая пара (кабель) - к следующему чиллеру.

Третья жила в обоих кабелях замотана изолентой, никуда не подключена.
Экран – в обоих кабелях тоже отдельно замотан изолентой, никуда не подключен.

Такое подключение выполнено на всех чиллерах в сети.

Нарушение:
Экранировка с заземлением линии H-Link от диспетчера (HARC70-CE1) до чиллеров
соблюдается только до первого чиллера,
а к остальным чиллерам кабель идет без заземления,
т.к. экраны кабелей не соединены между собой.

Решение.
Соединить экраны кабелей H-Link между чиллерами,
обеспечив заземление только в одной точке – у диспетчера.
Отредактировано: Тетраэдр 17-02-2013 20:59
Профиль
E-Mail
#6
Тетраэдр,

Толковая статья на данную тематику

Насколько я понимаю заземление экрана должно выглядеть следующим образом.
Отредактировано: Alex2001 17-02-2013 21:19
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#7
Тетраэдр,
Отправил Вам письмо в "Персональные сообщения".
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#8
Alex2001
В личке пусто.
Отчет о результате будет позже.
Отредактировано: Тетраэдр 18-02-2013 21:36
Профиль
E-Mail
#9
Тетраэдр,
Социальная сеть ("личка") насколько понимаю сейчас не работает.

Работает передача сообщений через: "Форум" - "Персональные сообщения"
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#10
Продолжение следует.
Ошибка та же - CP-CP.
Либо работа 3 компрессоров.
Не удается запустить 4 компрессор, он отсутствует в меню.

Не удается установить приоритет главной плате и дополнительной.
Они конфликтуют между собой.

Замена платы не устраняет дефект.

Неужели адресация H-link может вызвать конфликт CP-CP - ?



Табличку WORD вставить не удалось.
Чиллер HITACHI RCUE320AG2
Установка приоритета PC-workerB c1-2.

Переключатели Операция Комментарий.
1. Панель упр-я (RUN) OFF
2. Cиловой рубильник – 380V OFF
3. Доп. автомат ИБП - 220V OFF
4.
5. PCBb SW1(1) ON Изменение в холодном состоянии.
6. Доп. автомат ИБП - 220V ON
7. PCBb SW1(2,3,4) ON Изменение в горячем состоянии.
8. RSW8 2 Изменение в горячем состоянии.
9. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для редактирования. U1:0Х – просмотр приоритета
U2:0Х – редактирование приоритета

10. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для запоминания. Норма:
U1=01 для главной платы PCBc1
11. Доп. автомат ИБП - 220V OFF на 10 сек.
12. Доп. автомат ИБП - 220V ON Приоритет главной платы PCBc1:
U1=01 должен сохраниться
после сброса эл. питания 220V.
13. Доп. автомат ИБП OFF
14. PCBb SW1(2,3,4) OFF Изменение в холодном состоянии
15. RSW8 5 Изменение в холодном состоянии
16.
17. PCBb1 Вынуть шлейф от главной платы PCBc1
18. PCBb2 Вынуть шлейф от доп. платы PCBc2
19. PCBb1 Вставить шлейф от доп. платы PCBc2
20. Доп. автомат ИБП - 220V ON
21. PCBb SW1(2,3,4) ON Изменение в горячем состоянии.
22. RSW8 2 Изменение в горячем состоянии.
23. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для редактирования. U1 – просмотр приоритета
U2 – редактирование приоритета

24. CHEK▼▲ Зажать ▼▲
на 3 сек. для запоминания. Норма:
U1=02 для доп. платы PCBc2
25. Доп. автомат ИБП - 220V OFF на 10 сек.
26. Доп. автомат ИБП - 220V ON Приоритет доп. платы PCBc2:
U1=02 должен сохраниться
после сброса эл. питания 220V.
27. Доп. автомат ИБП - 220V OFF
28. PCBb1 Вынуть шлейф от доп. платы PCBc2
29. PCBb2 Вставить шлейф от доп. платы PCBc2
30. PCBb1 Вставить шлейф от главной платы PCBc1
31. PCBb SW1(1,2,3,4) OFF Изменение в холодном состоянии
32. RSW8 5 Изменение в холодном состоянии
33.
34. Доп. автомат ИБП - 220V ON
35. Cиловой рубильник – 380V ON
36. Панель упр-я (RUN) ON

Норма:
C1, С2, С3, С4 (E0-oF-C0) - последовательная индикация в течение 5 минут, после этого старт компрессоров.
Отредактировано: Тетраэдр 30-06-2013 14:02
Профиль
E-Mail
#11
Кажется нашел причину конфликта плат.
На главном контроллере SW6=1 - дистанционное управление.
На дополнительном контроллере SW6=0 - местное управление.
Вот и будут платы с ума сходить при совместной работе.
Профиль
E-Mail
#12
Тетраэдр,
Цитата
а главном контроллере SW6=1 - дистанционное управление.
На дополнительном контроллере SW6=0 - местное управление.


Вредители! :evil: :evil:
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#13
Alex2001,
Может ли вызвать вышеописанный конфликт между платами ошибочно включенный DSW4(9) на основном контроллере PCBb1 - ?

Cогласно мануала DSW4(9) и DSW4(10) на основном контроллере PCBb1 необходимы для правильного соответствия компрессора.
Т.е. они дают время задержки коммутации звезда-треугольник при старте компрессора.

В данном случае установлен компрессор 50HP, значит, DSW4(9) и DSW4(10) должны оба - OFF.
Но почему-то DSW4(9) оказался включен.

Я его не стал трогать, потому что попытки запуска компресора 4 не было.
И в просмотровом кольце 1- 2 - 3 его тоже не было.
Профиль
E-Mail

   

 