Проблема с платой MCC-5007-03 кондиционера Toshiba RAS 13
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с платой MCC-5007-03 кондиционера Toshiba RAS 13

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с платой MCC-5007-03 кондиционера Toshiba RAS 13»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12932Тема: «Проблема с платой MCC-5007-03 кондиционера Toshiba RAS 13, после подачи питания старт вн блок, вентилятор наружнего не стартует» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем привет. подскажите кто сталкивался:
кондиционер после старта запускает вн блок, затем стартует наружный только компрессор, вентилятор не запускается, соответственно происходит перегрев и авто отключение компрессора. Повторный запуск только после отключения питания (*сброса ошибки) и полного остывания компрессора (тепловуха).
при подключении отдельно каждого элемента (компрессор, клапан, вентилятор) - всё работает. Вышел на то, что плата не даёт команды старта вентилятору нар блока.
Профиль
E-Mail
#2
Управление вентилятором(реле или симистор)нужно проверить сигнал:12vDC
Профиль
E-Mail
#3
проблемы та­кова: кондиционер Tos­hiba RAS 07 NKHD-E, п­лата управления MCC 5­007-03 после отключен­ия пультом продолжает­ работать компрессор,­вентилятор наружного ­блока выключен, внутр­енний блок остановлен­, индикаторы не горят­. Компрессор отключае­тся только после откл­ючения питания автома­том. Проверил реле ко­мпрессора на плате, з­алипания контактов не­ обнаружил.
Нужна плата или контакты специалиста, которы реанимирует мою

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#4
Я с вас удивляюсь...
Вы нашли неисправную микросхему, теперь ищете, кто Вам ее перепаяет?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Наименование микросхемы?
Перед установкой новой микросхемы, выяснить причину выхода из строя старой микросхемы.

Если есть сомнения - перепаяю.
Профиль
E-Mail
#6
И это про данную микросхему задает вопрос человек, изначально занимающийся электроникой? смех
Профиль
E-Mail
#7
ULN2003 (ULN2004 тоже подойдет) - купите и сами впаяйте, цена вопроса - три копейки.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
ULN2003 (ULN2004 тоже подойдет)


У этих микросхем стоят транзисторы с разной проводимостью - прямой и обратной
Так что "тоже" не подойдёт, надо ставить или 2003 или 2004, в зависимости от того, что стоит на плате
Профиль
E-Mail
#9
Всех приветствую.
Такая же плата управления и подобная проблема.
Заменил уже три микросхемы... работает аппарат от дня до месяца, и опять выгорает канал управления реле компрессора.
При включении кондиционера в розетку включается компрессор.
В оригинале стояла TD736AH, никакой информации по ней не нашел, а замена на ULN2003 дает только некоторое время нормальной работы кондея.
может кто сталкивался с подобным...
напряжения по питанию все в норме и без пульсаций, сопротивление релюхи нормальное.
Может заменить один канал МС на КТ972 ?
Профиль
E-Mail
#10
А там диод защитный в параллель катушки реле компрессора целый?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Межвитковое кз катушки реле с прогревом.