Ошибка системы Daikin 2MX52GV1LC
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ошибка системы Daikin 2MX52GV1LC

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ошибка системы Daikin 2MX52GV1LC»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4461Тема: «Ошибка системы Daikin 2MX52GV1LC» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день,

Стоит мультисплит система Daikin (два внутренних блока и один внешний). Внешний блок 2MX52GV1LC, а внутренние – CTX35GV1LC (системе уже более 8 лет).

Через 10-15 мин. работы кондиционера на внешнем блоке загорается красная лампа LED3 (плюс еще моргает зеленая лампа) и компрессор отключается. При этом внутренний блок продолжает работать, но уже, конечно, без охлаждения воздуха.

Если после остановки компрессора сделать диагностику на внутреннем пульте, то появляется ошибка E6 (блокировка, перегрузка мотора компрессора).

Если отключить напряжение на всей системе, то, по всей видимости, ошибки стираются и кондиционер опять продолжает исправно работать, но не более 10 – 15 мин, после чего все повторяется.

Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность?
Профиль
E-Mail
#2
А вы пусковые и рабочие токи мерили ? Это так , для начала .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Для начала на конденсатор взглянуть бы, как никак 8 лет...
Профиль
E-Mail
#4
плата или комп, ну как вариант EEV
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)