При включении от пульта сплит системы GC-A24HR запускается только вентилятор на внутренем блоке.
Индикация на внутренем и внешнем блоке в норме.
На внешнем блоке светодиод горит постоянно без морганий.
Никаких аварий нет. Но запуска компрессора нет.
Напряжения на внешнем блоке в норме 220В(L,N).
Непонятно куда рыть, в чем причина??????????
Помогите!!!!
Напряжения на внутренем блоке не проверял.
На внешнем блоке на клеммах 1 и L - фаза ~220В, 2 и N - ноль. клемма S без напряжения.
На нее и должно приходить 220В ???
Напряжение на клеммах платы CN8, CN9, CN10, CN11 отсутствует.
Но эти выходы после контактов реле на плате CE-KFR90GW.
На клеммах CN4 фазное напряжение ~220В. Предохранитель FUSE1 целый.
Питание платы в наличии. = 5В после стабилизатора 7805 имеется.
Светодиод установленный на плате постоянно горит ровным светом.
Непонятно как должен происходить запуск???
Для чего нужен вывод S с SN3 ????
Если я правильно понимаю команда на запуск должна проходить
по проводу S.
Но как по простому определить идет передача команды или нет,
если заменить платы нечем??????
Поменял местами провода 1 и 2 на внутренем блоке.
Через две минуты появилась сигнализация.
На внутренем блоке мигает AUTO.
На внешнем блоке 5 раз мигает светодиод на плате CE-KFR90GW.
Это говорит о неисправности связи между внешним и внутренем блоками.
После этого подключил все обратно.
Дополнительно завтра проверю цешкой.
При наличии передачи можно ли со 100% увереностью говорить о неисправности
платы CE-KFR90GW во внешнем блоке??????
Напряжение между S и N меняется от 9В до 12В.
Иногда повышается до 18 В или падает до 3 В.
При нагреве датчика воздуха компрессор не запускается.
При включении на тепло загорается индикатор нагрев, вентилятор на внутренем блоке
останавливается и полная тишина.
Похоже все указывает на плату внешнего блока.
Попробовал принудительно запустить компресор и вентилятор.
При замыкание контактов выходных реле перемычкой на внешнем блоке
компрессор и вентилятор запускаются и работают без проблем. После размыкания
перемычки они отключаются.
Похоже, что имеет место блокировка на включение компрессора. Если серийный сигнал на вкл. компрессора присутствует, проверьте защитные цепи - прессостаты LP и HP, датчики и пр.
Leningrad
Сорри, перепутап с другой Гришкой. Ну тогда плату в наружке проверить нужно. Кстати, питание кто-нить на ней проверял? Может транс не работает?
Здравствуйте..
Я понимаю, что тема очень старая, но столкнулся с точно, один в один, проблемой...
Проверил питание внутренней и наружной платы, прохождение пакетов общения плат по проводу S(осциллографом, видны четкие пачки импульсов), провода соединены правильно N-N L-L S-S
снял микросхему памяти там стоит 24С04, посмотрел дамп, странный, он, дублируется, записал этим дампом другую микруху, думал, что какие то ячейки не исправны, поведение кондея такое же... на снятие датчиков температуры реагирует ошибками Е5, Е6, Е7 правильно, при имитировании превышения тока потребления, показывает Е4, при отсутствии памяти Е1.... при включении на тепло появляется питание на клапан...
Все правильно и все верно, за исключением, не хочет компрессор запускаться....
Контактор в порядке, как и писали выше, замыкание реле, есть сработка....
куда копать дальше, просто не знаю... Сказать что не исправны платы , так нельзя говорить.. Есть общение и один дает команды, другой выполняет, за исключением одной...
Может какая то блокировка стоит, типа, нажми на пульте то то и то то.....
Если не трудно, подскажите, куда копать...
Может у кого то есть дамп памяти именно с рабочего аппарата?
Смотреть реле подключающее CN8, выход на Магнитный Пускатель, приходит ли на катушку этого реле 12v, если нет, то посмотреть через что подается напряжение на эту катушку. Варианта два : сборка Дарлингтона (обычно микруха unl2003), либо отдельный транзистор, посмотреть сигнал на входе либо транзистора, либо микрухи. Если сигнал есть, менять микруху, либо транзистор, если нет то плату на списание, проц не дает команду(порт не функционирует скорее всего).
unl2003 тут не причем... Оно стоит во внутреннем блоке...
пускатель управляется реле, которое управляется транзистором, который управляется выводом процессора наружного блока..
Нет самого сигнала управления с процессора....
Сам процессор рабочий... Потому что общается с главным процом во внутреннем блоке... И рассказывает ему, что нет датчика температуры или превышен ток потребления..
что касается памяти чистой.. Пробовал ставить чистую микруху, выбивает ошибку Е1, все как написано про ошибки...
что-то блокирует разрешение на старт компрессора
внутренний вентилятор крутится...
режим любой, только при тепле включается реле на клапан обратки
ну что ж, продолжу...
Звонил в Киев, типа дилерам.
Рассказал всю историю, попросил прошивку... Мне сказали, что никто и никогда мне прошивку не даст... Типа тайна... , и прошить я не смогу... , спросил, а если я вышлю дамп, может посмотреть есть ли ошибки, что не внятное ответили... типа меняйте плату....... КАКУЮ ИЗ ???
Ну ладно.... Раз ни кто не даст, значить я дам...
Вот прошивка этого кондиционера, я не знаю, рабочая она или нет, но кондей ведет себя так, как описано выше... Все работает, кроме компрессора, может кто то попробует...
Хотя может и вывод порта убит...(сомневаюсь), и если не ставить эту прошивку ошибка Е1, на чистую микруху тоже ошибка Е1....
Так что так, уперся я в стену... Может кому то пригодиться
не получается вставить файлы, поэтому ссылка
http://edisk.ukr.net/get/456821842/co...%20%20.BIN
И я продолжу .... Недавно попалась такая же плата на ремонт. Симптомы теже. Визуально нареканий не обнаружено, но при тщательном поиске неисправности обнаружил пробитые диоды D1, D8, D9, D11. Поставил, запустил и забыл.
Здравствуйте. У меня такая же история, компрессор не включается, через пару минут после подачи питания выходит ошибка - пять раз мигает светодиод в наружной плате - нет связи между платами. Все детали проверил, внутренняя плата по линии S посылает запросы на 28 (RX) контакт микроконтроллера на внешней плате. Но с 27 (TX) вывода этого же МК ответа нет, там постоянное напряжение 5 вольт. Нашел старую плату с выгоревшей релюшкой, выпаял МК, заменил, точно так же себя ведет. Где копать еще, не знаю. Может кто по умнее подскажет? Спасибо.