Датчик и защита эл. двиг. Trane CGAN212
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Датчик и защита эл. двиг. Trane CGAN212

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Датчик и защита эл. двиг. Trane CGAN212»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 50 из 50
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 34532Тема: «Датчик и защита эл. двиг. Trane CGAN212» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Добрый день!
Есть возможность подсказать?
Каков тип пластинчатого на этом чиллере. Т.е. интересует вопрос, как происходит теплообмен фреон-вода.
Разделяется ли там поток воды на две части?
Смысл в чём, может ли быть так, что в контуре №1 расхода теплоносителя меньше, чем во 2-м? Допустим контур №1 забит, а контур №2 нет?

Спасибо.
Профиль
E-Mail
#32
Ну, это тебе или TRANE-вцы могут подсказать, или самому смотреть на испарителе чиллера, но, ИМХО, если работают в параллель с одной насосной станцией, то потоки не должны разделяться.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#33
Все зависит от распределения жидкости (красная линия)

Рисунок

Рисунок
Профиль
E-Mail
#34
Бирка говорит о чём то?
Рисунок
DSC02188.JPG (103,21 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#35
Зак замучал, пришлось приехать.
Единственное что сделал:
Протянул болты фильтра - масляный налёт был и D-Tek запищал.
Левая часть крышки вся легко пошла , минимум поворот болта. Протянул как в головку блока - наискосок и по диагоналям. Но щель явно неравномерная, хотя усилия затяжки одинаковые.
Рисунок
DSC02196.JPG (109,63 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#36
Как говорилось ранее, перепад на ТО только 30кПа, при норме 42 кПа.
Ранее убрал с контура №2 фреон, смотрел ПО, упало с 27К до 18-19К.
Зак постоянно убирал ошибки по низкой т-ре хладагента, пришлось тупо залить 2/3 баллона, через не хочу, чтобы хоть как то что то.
В общем параметры после "заливки" таковы на 1-м контуре.

Давления.
Рисунок
DSC02202.JPG (102,3 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#37
ПО и ПГ

До этого был 15К перегрев и 17-18ПО
Рисунок
DSC02199.JPG (110,01 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: azar 04-08-2012 01:00
Профиль
E-Mail
#38
Вода
Рисунок
DSC02205.JPG (101,05 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#39
Нагнетание
Рисунок
DSC02204.JPG (91,19 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#40
Ток
Рисунок
DSC02209.JPG (125,99 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#41
А это ток контура №2, был до слития 48А.
Рисунок
DSC02213.JPG (123,07 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#42
Сейчас отключил по одному компрессору в контурах.
В 1-м при вкл. С уходил в минус
В 2-м С др-чился. Начинала падать дельта по воде на 1 С ( с 5до 6С перепад)

ПО офигенно большое при любом раскладе.
Места установки датчиков:
Рисунок
DSC02190.JPG (87,61 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#43
Вот кто то жучка поставил, было уже темно, не стал разбираться, просто сфоткал.
Рисунок
DSC02215.JPG (126,29 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#44
Вот с платы приходит команда на контактор.
Что то заставило жучка посадить.
Рисунок
DSC02220.JPG (104,14 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#45
А это почему зак кипел....

Trane мне по душе, довести до ума, всё будет ОК!
Рисунок
DSC02161.JPG (113,39 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: azar 04-08-2012 01:18
Профиль
E-Mail
#46
Славик , смотри цепь датчиков . Все должно запуститься , если в цепи есть не прерывный сигнал . Он где то разрывается . Не даром жучка воткнули , просто люди не захотели разбираться . Какой то предохранительный модуль говорит .. Блядь !!!! У меня хуево !!!!! А дотебяшники просто его послали ... ;) КАк то так .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#47
Контакторы эти на что?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#48
Похоже на запуск компрессоров .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#49
Неа, походу это насосы запустили так, чтобы разом работали.
Т.е. хотели увеличить расход,
Там два чиллера, каждый со своей насосной группой. Один стоит колом, второй пыхтит. Т.е. система расчитана на одновременную работу двух гидромодулей. Т.к. работает только 1, то расхода может не хватать на всех потребителей, соответственно включив оба насоса в одной паре, можно несколько увеличить расход.
Но его всё равно не хватает.
Рисунок
DSC02216.JPG (115,1 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#50
Что бы увеличить расход воды в двое на тех же трубопроводах , проток надо увеличить в четверо ... то бишь надо увеличить мощность насоса в четыре раза . Как то так .
M@LEY из Барнаула