Daikin Multi 4mx80HV1NB5 2004г.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin Multi 4mx80HV1NB5 2004г.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin Multi 4mx80HV1NB5 2004г.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8062Тема: «Daikin Multi 4mx80HV1NB5 2004г., Не запускается компрессор» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
На наружке горят L1, L2 Termistor OR CT abnormality. Датчики все в норме. Кто сталкивался?
Рисунок
IMG0373A.jpg (52,49 КБ) [ Скачать ]
Электрики говорят: пять-шесть разрядов и ты - токарь!
Профиль
E-Mail
#2
Фазы перекинь.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
Протестируйте с пульта, возможно там другая неисправность.
По индикации, что на фото попадают несколько ошибок:
H8, H9, J3, J6, J9,
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
RusBuka пишет:
Фазы перекинь.

Уважаемый, какие фазы на мультяхе которая питается от 220?
Профиль
E-Mail
#5
Тест с пульта затруднен, пикалки стоят на платах канальников, а канальники на чердаке.
В общем не слышно отклика на пульт. За рациональное предложение по устранении ошибки бонус (т.е. поляна).
Электрики говорят: пять-шесть разрядов и ты - токарь!
Профиль
E-Mail
#6
Да блин с утра отвечал) Просто последний дайкин того года так маяковал о перефазе.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#7
если вы имеете ввиду канальники CDX, то пикалки стоят на выносном ик приемнике, там же где и датчик температуры, как он может быть на чердаке, как управляются блоки?
Профиль
E-Mail
#8
На приемнике пикушек нет, они стоят на плате в канальниках. Приемники вмурованны в стены под потолком. Я сам первый раз встречаю такую байду. Придется кидать времянку до пикушки, иначе не протестить.
Электрики говорят: пять-шесть разрядов и ты - токарь!
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
ovv1972 пишет:
На приемнике пикушек нет, они стоят на плате в канальниках.

Не может быть, они находятся на плате ИК приёмника
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ovv1972 пишет:
Придется кидать времянку до пикушки, иначе не протестить.

Два мобильных телефона и напарник.
Профиль
E-Mail
#11
Протестил, внутряк показал Н8 (сработал датчик входного напряжения). Напруга 240в во всем доме. Клиент поставит стабик, тогда продолжу ковырять...
Электрики говорят: пять-шесть разрядов и ты - токарь!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
ovv1972 пишет:
показал Н8

Плохая ошибка:
Defective power module
Breakage of wiring or disconnection
Defective reactor
Defective outdoor unit P.C.B.
Отредактировано: Leningrad 29-05-2012 08:20
Профиль
E-Mail
#13
Согласен, ошибка неприятная. Сообщество! может у кого есть рабочий б/у модуль?
Электрики говорят: пять-шесть разрядов и ты - токарь!
Профиль
E-Mail
#14
То же, что и в посте 12, только по русски:

H8 Срабатывание датчика высокого напряжения
Предполагаемые причины
Неисправен силовой транзистор
Разрыв или отсоединение проводов
Неисправен стабилизатор напряжения
Неисправность платы управления наружного блока
Устранение неисправности
Проверить электрические соединения
Заменить неисправный узел

Определиться с платой (модуль или плата), если не плата наружки, то, в принципе, можно отремонтировать.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль