Гидромодуль для Чиллера DANTEX
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Гидромодуль для Чиллера DANTEX

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Гидромодуль для Чиллера DANTEX»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 37 из 37
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 34601Тема: «Гидромодуль для Чиллера DANTEX» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
TP 50-180/2 A-F-A-BUBE - примерно такой насос (насосы) - Балансировочник Ду65-80 поставить бы с ниппелями.
Отредактировано: azar 16-05-2012 00:06
Профиль
E-Mail
#32
Всем спасибо, Ваш опыт и советы примем во внимание, когда будем собирать сами. К счастью нашли готовый в России.
P.S. Благодаря Вашим советам картинка сложилась (что нужно и какое), но возникла новая проблема. Комплектующие которые нужны, в большинстве своём, тоже под заказ, а при наших сроках... увы... . Так, что, повезем готовый (благо он нашелся! dance )
Профиль
E-Mail
#33
Сергей, компания потерялась потому что выполнила свой объем работ.
От чиллера как оказалось, трубы опускаются до первого этажа и на каждом выведены на этаж с установленными 32 запорными кранами.
Теперь будем на каждом этаже ставить балансировочники и один балансировочник на крыше. С диаметром труб определились.
Вот только одна проблема возникла:
Известная компания поставщик жестко переобулась по срокам вместо обещанных 2-3 недель (три раза подтверждали) после заключения договора с заказчиком, выяснилось что срок поставки от 3х месяцев.
Осталось несколько вариантов:
1. Найти другой бренд (нашел уже, но он меня не устраивает)
2. Зарезать мощность внутренних блоков файнколов. (помещение около 200 квадратов, расчет на два 10 квт фанкойла. Зарезаем до 8 квт.)
Чем грозит данный вариант если мощность чилера 86 квт, а общая мощность фанкойлов зарезанных составит 67 квт. (против прежних 83 квт)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#34
Да пох-р марка фэнкойлов - тем более из Китая. На них можно экономить, на чиллере и обвязке - нельзя.

Бери любой марки китаёзов, набирай разные - по наличию, обзванивай.Один фиг - завод мидея, или ещё фигня какая. Не нравиться лейбл - стирай нафиг. Один фиг - завод мидея, или ещё фигня какая.

Что чиллеру будет - будет работать в пол нагрузки. Добавить буферную ёмкость. А вот в помещениях жарко будет - по головке не погладят - оторвут... - нижнюю :).
Ещё ошибка - подбор холодопроизводительности по каталожным данным. 10 кВт - ну и как считали? Ну просто уверен, реально необходимы 2 * 12,5-14 кВт. И это не считая. Хотя теплопритоки надо считать.

32-я труба - это Ду или ПП наружний?
Даже если Ду32 - на 20кВт лучше Ду 40 . На каждый 10кВт фэнкойл Ду32. Что за помещения?

Смотреть надо какая труба -ПП? Надо сеть считать, заужают гады, смотрят ПП40, и думают как о Ду40 - часто и густо. Реально это Ду28-30. плюс "грязная" пайка стыков. Всё это добавляет сопротивлений. Уменьшенные фанкойлы также внесут свою лепту.

С уважением.
Отредактировано: azar 30-05-2012 04:14
Профиль
E-Mail
#35
Считал по программке (Даичи) расчета кондиков с учетом теплопритоков. Отсюда файнколы по 10 квт получились. С 12 квт фанкойлами перебор по мощности будет. 12 квт * 2 шт. (на этаж) * 4 этажа + 3квт (на один мелкий блок) = 99 квт при мощности машины 86 квт.
По трубам: Стоит кран - Ду 32, далее пойдет 40 труба с Ду 32 и к фанкойлам разводим из нее Ду 20-25 (не помню точно)
Вообщем уменьшать мощность фанкойлов не рекомендуется?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#36
Нам мощность фэнкойлов нужна по помещениям, а хол-сть чиллера считают по притокам всего здания в целом и учитывают к-ент одновременности.
Далее. Хол-сть фэнкойлов надо считать на т-ру внутри +23С. А в каталоге +27С.


Труба ПП40 расход 3,4 м3/час к примеру. Скорость примерно 1,33 м/с - много. Чем это грозит. Пжлст.: Берём набор КМС из отводов тройников вентилей. и длину трубопровода 1 метр. получаем сумму сопротивлений
Если ПП 40 (Ду30) - 8,5кПа
Если Ду 40 - 2,4кПа.
Представляете если вся сеть заужена. Повторюсь - расчёт сети надо сделать. Наложить кривую имеющегося насоса на кривую сети.
Если трубу заузили, как вариант, подвод к фанкойлам (2 на этаж так?) делать той же трубой ПП40.
Профиль
E-Mail
#37
Каждый этаж это одно большое помещение - торговый центр. Расчет был на температуру 23 градуса. Скорость будет регулироваться балансировочниками. К сожалению центральный стояк делали не мы, диаметр труб задаем исходя из существующих ответвлений.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 37 из 37