На старом кассетном сплите AUG54RPA3W ошибка E01 - нет связи внутрянки и наружки.
На деле связь есть))) в смысле межблок, контакты на платах и пр.
На что посмотреть в первую очередь? Наиболее вероятно плата внутрянки или наружки?
По фуджитсу ниразу не спец, а серия популярная, может кто-нибудь сталкивался.
Спасибо.
Зауважал Фуджитсу за такие подробности, к.м.к. большая редкость, обычно в сервисманах подразумевается наличие в кармане сервисника всех заведомо исправных запчастей, типо: поменяйте эту плату, поменяйте эту - бинго.
Придется достать осциллограф с пыльной полки, как вернусь в родные пенаты, года 4 лежит без дела.
А кто-нибудь пользует компактные осциллографы под USB или 232?
Есть что-нибудь проверенное, давно задумываюсь над приобритением?
Осцил в данном случае не нужен.
Достаточно двух светодиодов,включенных встречно-параллельно.
Прекрасно видно на линии связи, кто дает импульс, а кто - нет.
Тестером тоже видно наличие импульсов на линии связи.
Микросборки - вечные, если им ноги не обломать.
Чаще - сбой прошивки процессора (не выходят импульсы из него на микросборку HU2001).
Иногда, после отлежки 1-2 года, проц оживает.
А проблема-то кстати решилась сама собой)))
Снял после первого раза плату наружника (ибо 2 минуты), всю изучил - ничего не увидел, все целое.
Поставил обратно (пролежала 4 дня) - все работает, полтер гей какой-то)))))))
Видимо обрадовался кондиционер заботливому смахиванию пыли)