Kentatsu KSGC проблемы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Kentatsu KSGC проблемы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Kentatsu KSGC проблемы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4816Тема: «Kentatsu KSGC проблемы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Прошу помощи.

Пациент: Kentatsu KSGC21HFAN1 / KSRC21HFAN1
Установлен менее года назад. Офисное помещение 12 м2. Трасса около 7 м.

Симптомы: плохо работает на холод и не работает на тепло (стоит, думает, периодически включается на оттайку).

Приехали, оказалось, что значительная часть фреона ушла через плохую вальцовку. Фреон 410. Стравили весь фреон, заправили до 750. Сейчас картина такая:
1. На холод - работает хорошо. Компрессор пашет, все вентиляторы работают. Но ощущение, что регулировка скорости вентилятора внутреннего блока работает как-то странно, только на две скорости (включаю турбо – нет усиления потока).
2. На тепло – вентилятор внутреннего блока работает только на самой низкой скорости (не регулируется), дует еле-еле теплым воздухом. Компрессор при этом работает, но вентилятор внешнего блока не включается. Четырёхходовый клапан работает. В режиме «авто» задумывается намертво.

У кого какие идеи? Search Вопрос
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Идея одна - пригласить тех, кто перезаправлял и пусть они доделывают свою работу.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Прошу прощения за три одинаковых темы. При отправке было 502 Bad Gateway. Удалите, плиз, все остальные кроме этой.
Профиль
E-Mail
#4
SSA, думайте дело в неправильной заправке? Ощущение, что что-то с мозгами...
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
normanfoster пишет:
Ощущение, что что-то с мозгами...

Правильное ощущение, подайте принудительно питание на вентилятор наружного блока, обычно он отключается в режиме "heat", если на улице и в помещении жарко.
Отредактировано: human 10-05-2012 12:23
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#6
Так аппарат вроде гарантийный. Пущай продавцы-монтажники исправляют свои косяки.
При работе на тепло какие температуры на улице и в помещении?
Профиль
E-Mail
#7
На улице было где-то +10, в помещении +15...
Профиль