Hitachi ras-09ch1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Hitachi ras-09ch1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Hitachi ras-09ch1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11130Тема: «Hitachi ras-09ch1, не запускается с пульта» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Растолкуйте в чем дело?
после демонтажа и последующего монтажа сплит Hitachi ras-09ch1 не запускается с пульта , и при этом мигает лампочка тамера
на плате наружнего блока есть преключатель cool/normal переключили на cool включили в сеть он сразу запустился на холод, но на пульт не реагирует, таймер мигает
Профиль
E-Mail
#2
А как мигает, вернее пачками по сколько импульсов?
Профиль
E-Mail
#3
2 раза мигает, перерыв, потом опять 2 раза мигает
Профиль
E-Mail
#4
Это форсированная работа с кнопки или аварийного переключателя. А у вас либо электроника барахлит либо пульт.
Отредактировано: Sysok 19-04-2012 12:40
Профиль
E-Mail
#5
пульт вроде живой
Профиль
E-Mail
#6
Значит электроника. Тащите в сервис.
Профиль
E-Mail
#7
splitsar попробуйте поменять местами провода на межблочном соединении например на внутреннем, насколько помню
на колодке 1и2 это фаза и ноль(черный и белый) эти провода трогать не надо!!!, а вот 3и4 (коричневый и красный) меняйте местами, должно заработать gf
Отредактировано: paulino 22-04-2012 11:28
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Профиль
E-Mail
#8
Там буквенные обозначения A-общий ноль, В-сигнал компрессора, С-вентилятор, D-4 ходовой. Смысл менять местами вентилятор и 4 ходовой? У человека не работает с пульта, а с кнопки запускается. Проблема в электронике.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
paulino пишет:
splitsar попробуйте поменять местами провода на межблочном соединении например на внутреннем, насколько помню на колодке 1и2 это фаза и ноль(черный и белый) эти провода трогать не надо!!!, а вот 3и4 (коричневый и красный) меняйте местами, должно заработать gf

Цитата
Sysok пишет:
Там буквенные обозначения A-общий ноль, В-сигнал компрессора, С-вентилятор, D-4 ходовой. Смысл менять местами вентилятор и 4 ходовой? У человека не работает с пульта, а с кнопки запускается. Проблема в электронике.

Господа! вы внимательно читали то, что человек написал выше
Цитата
splitsar пишет:
на плате наружнего блока есть преключатель cool/normal переключили на cool включили в сеть он сразу запустился на холод, но на пульт не реагирует, таймер мигает

При смене проводов на клеймах C,D внутр.блок ваще погаснет (возможно навсегда, возможно сработает защита) так как он по этим проводам получает с наружного DC35V и по ним происходит связь между блоками. Поэтому смена проводов местами достаточно глупый совет. :|
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#10
Тупанул с моделью hammer. Смотрел на СН2. Если перепутать полярность 35 вольт как правило ничего сгореть не должно. Если индикатор внутрянки выдает индикацию форсированного режима значит и питание и передача данных жива. Остается электроника внутрянки.
Профиль
E-Mail
#11
А что может быть с электроникой?
Профиль
E-Mail
#12
волгина ольга
olgav@ahi-carrier.ru ,

рулит сервис.
там все просто. запрос-ответ.
Отредактировано: алек 25-04-2012 23:22
Профиль
E-Mail
#13
А подробней можно
Профиль
E-Mail
#14
алек,
Цитата
волгина ольга
olgav@ahi-carrier.ru


Вы уверены что AHI-Carrier занимается на территории РФ техникой HITACHI ?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail