Daikin R100 B7W1
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin R100 B7W1

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin R100 B7W1»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 22987Тема: «Daikin R100 B7W1, Ошибка Е0» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток, уважаемые!

Есть один кондей, дайкин r100, и как вы уже несомненно догадались - не работает. Суть такова:

Стоит в серверной, используется круглый год и недавно встал сошибкой Е0. После осмотра, было выявлено, что компрессор жив, токи в норме, фреона маловато. Пошевелил контакты на плате наружника, и на токовом реле - запустился. Я его дозаправил. Вроде все оке. Но через несколько часов он опять свалился в Е0. Я снова залез, разобрал, все контакты почистил.Потом подумал и пустил компрессор помимо токового реле. Снова заработал. И что бы вы думали? Да! Он через несколько дней снова упал в Е0. Т.к. на улице около -20, сказал заку, чтобы кондей отключил и жил на резервном.
А теперь, внимание, вопрос!

Что кроме токового реле сваливает систему в Е0?
Профиль
E-Mail
#2
модераторы! удалите одну тему. Движок лаганул.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
antony85u пишет:
модераторы! удалите одну тему. Движок лаганул.

Легко, могу и две удалить ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Везет! E0 - это перегрев движка фан мотора, звони термозащиту.
Мне бы такую ошибку вчера.
Попал на E4, при этом реле НД живое, компрессор на перемычке стартует, перепада на нем нет, но если перемычку убрать, выключается по E4, кран открыт. Есть идеи?
P.S. Кстати, в каком мануале накурил ошибку E0 - трабл токового реле?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
2 human
поподробнее про перемычку: замыкаешь LP -стартует, и само живое - это КАК?

2 antony85u
Посмотри это:
Рисунок
E0 Daikin.jpg (156,85 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 08-02-2012 12:03
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
SSA пишет:
поподробнее про перемычку: замыкаешь LP -стартует, и само живое - это КАК?


Живое, это значит давление в статике 4,5 бара и оно прозванивается, а вот после запуска кирдык, тушит компрессор. Такое впечатление что нет прохода от крана до реле и всаса компрессора
Доберусь до реле, врежу шредер, измерю перепад на самом компрессоре. Мистика. :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
human пишет:
Везет! E0 - это перегрев движка фан мотора, звони термозащиту.
Мне бы такую ошибку вчера.

Да не дай Б-г, на самом деле. Ведь вся задница в том, что оно периодически работает. Пока я рядом и смотрю за ним - норм. Сваливаю - Е0. Карлсоны маслают как положено. Нижний постоянно, верхниц подключается по мере необходимости. Хотя может траббла где-то поглубже. В плате например. Возможно?

Цитата
Попал на E4, при этом реле НД живое, компрессор на перемычке стартует, перепада на нем нет, но если перемычку убрать, выключается по E4, кран открыт. Есть идеи?


А сопротивление на собсно реле не слишком большое? Если оно вообще выше чем КЗ сигнал может тупо не проходить и контроллер будет интерпретировать это как разрыв. Померь.

Цитата
P.S. Кстати, в каком мануале накурил ошибку E0 - трабл токового реле?


Выяснил опытным путем. Разрываешь сигнальную цепь - сваливается в Е0 тут же.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
SSA пишет:
2 human
поподробнее про перемычку: замыкаешь LP -стартует, и само живое - это КАК?

2 antony85u
Посмотри это:


Эээ, бро, а в более выком разрешении есть? А то я нифига не вижу...
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
antony85u пишет:
А сопротивление на собсно реле не слишком большое? Если оно вообще выше чем КЗ сигнал может тупо не проходить и контроллер будет интерпретировать это как разрыв. Померь.


Датышо? Проверил в первую очередь 0,8 Ом.

Цитата
antony85u пишет:
Сваливаю - Е0. Карлсоны маслают как положено. Нижний постоянно, верхниц подключается по мере необходимости. Хотя может траббла где-то поглубже. В плате например. Возможно?


Ну не знаю, я открыл первый попавшийся мануал, там написано, что E0 - эот срабатывание термозащиты двигателя, либо плата.
Повесь перемычку на плату, если движки сгорят, то значит я прав :D
Какой то зимний пуск установлен?
ФакинДайкин не выдержал зимы.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
human пишет:
P.S. Кстати, в каком мануале накурил ошибку E0 - трабл токового реле?

Есть мануал ESIE02-1, это по Sky серии только на 407C фреоне, а так все одно и тоже.
Вот там все прописано и Е0 и Е4
Профиль
E-Mail
#11
2 antony85u
Изменил.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
human пишет:
Живое, это значит давление в статике 4,5 бара и оно прозванивается, а вот после запуска кирдык, тушит компрессор. Такое впечатление что нет прохода от крана до реле и всаса компрессора
Доберусь до реле, врежу шредер, измерю перепад на самом компрессоре. Мистика.


А на рабочем компрессоре не звонил релюху? Если есть перепад, то оно разомкнется.
Профиль
E-Mail
#13
Error code E0
Error generation
The error is generated when a safety device has detected an abnormality.
Causes
The possible causes are:
􀁐 Malfunctioning safety device input connection
􀁐 Broken or disconnected safety device harness
􀁐 Clogging refrigerant piping circuit
􀁐 Air short-circuit
􀁐 Malfunctioning outdoor РСB.

Overview outdoor safety devices
See page 3–19.
Рисунок
E0_1 Daikin.jpg (111,45 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 08-02-2012 12:32
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
+ добавка
Рисунок
E0_2 Daikin.jpg (156,94 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#15
стр. 3-19: Защиты наружного блока
Рисунок
E0_3 Daikin.jpg (142,74 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 08-02-2012 12:29
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
antony85u пишет:
А на рабочем компрессоре не звонил релюху? Если есть перепад, то оно разомкнется.


С каких это пор реле НД работает на перепад?
Нахъ бы мне ее звонить на рабочем, повесил перемычку и компрессор пошел.
Отредактировано: human 08-02-2012 12:47
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
human пишет:

С каких это пор реле НД работает на перепад?


Не на перепад, а на определенное значение. Если разомкнута, значит давление упало до криического и реле просто честно отработало свою задачу.

Цитата
Нахъ бы мне ее звонить на рабочем, повесил перемычку и компрессор пошел.

...и прозвонил реле.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
antony85u пишет:
Не на перепад, а на определенное значение. Если разомкнута, значит давление упало до криического и реле просто честно отработало свою задачу.


Да и так понятно, что оно отработало честно.

Цитата
antony85u пишет:
...и прозвонил реле.


Надо было резать провода.
На улице -20 град, как то в лом
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#19
походу ситуация такая, шо лед или грязь в системе. дросселирование сильное на мерном устройстве. пускаете и копрессор быстро на вакуум сгоняет всас. в мануале есть место про это. что делать не мне вам рассказывать.
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
BINT пишет:
шо лед или грязь в системе.


работало 4 года а потом лед и грязь? :)

Цитата
BINT пишет:
дросселирование сильное на мерном устройстве.



это как?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#21
Это когда 3 пузырь пошел, и ты начинаешь дросселировать мимо мерного устрайства, с возможными проблемами на лице)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
RusBuka пишет:3 пузырь пошел
алконафт...
масло смотрели? нет, не из банки с сайрой. за 4 года много чего может скопится и не только на фильтрах
Профиль
E-Mail