Уважаемый форум,помогите найти мануал по chofu AEM-1425PVU (инвертор,мультик 2-ой). Если конкретнее...
Ошибка: на внутрянке ELECT мигает, OPERATE горит.
На плате внешнего блока красный горит постоянно, жёлтый мигает.
Компрессор запускается на 3-5-7 секунд.
Спасибо.
1- спасибо за редактирование. (НЕ хотело отправляться).
2- for SSA: Спасибо за ответ и оперативность.
Датчики проверю ещё и ещё. Инфу от 2008(03) года (Температура воздуха около 15-20С-
GAS.T=18.1k/18,0k(их два)
DEF.T=15.3k
DIS.T=1029k
EVA.T=18k
SUC.T=18.4k ) видел и принял к сведению(паяльник помог победить защитную мастику/дорожкис, разъёмс).
ошибка ПОКА та же. Девайсу ~ 10 лет.
Если в "конце" вылезет TL105B вешаться?!
С каких можно снять аналог(или где взять оригинал)
Спасибо.
Ув. SSA, Вы были правы: один из датчиков GAS.T.
Поставил последовательно 2 по 10к, заработало. (Потом поставил 1 на 10кОм - тоже трудится.) Номинал - ?
При выключении компрессора скрип/визг - где двойное всасывание. Устали подшипники?
Заправка по весам 1,2 кг. Через 12-15 минут только трубки отмерзают (режим холод) и при отключении одного из блоков так же. Японский норматив?