подогрев картера
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти подогрев картера

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «подогрев картера»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4984Тема: «подогрев картера» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
решил проверить подогрев картера измерением сопротивления.
кондиционер Дайкин-года 1998, возможно еще родная зимняя опция.
на пределе 20 кОм тестер показывает разрыв. Правда не ждал, когда компрессор
остынет. На улице 7 градусов.
можно ли сделать вывод, что подогрев картера сдох. Или еще какие манипуляции сделать.

Померил еще на одном Дайкине-инверторе, тоже самое(этот кондиционер был включен,но не холодил,
на пульте стояла температура 30 градусов, в помещении 20 град), т.е. у него компрессор по идее не должен быть горячим.

у российских подогревов почитал, должно быть максимум 3 кОм при 25 град(плавно меняется от температуры)
может импортные по другому принципу сопротивление меняют- может какой-нить термобиметаллический размыкатель?
поделитесь опытом, плиз
Профиль
E-Mail
#2
Щас на двух померил - 1,21 и 1,23 кОм.
Если не звонится - "жучка сдохла"!
А сдыхает из-за неправильного подключения - должен работать ТОЛЬКО при отключенном компрессоре.
Отредактировано: SSA 07-10-2011 15:02
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
мы используем подогревы со встроенными автоматическим размыкателями на 65 градусов. сопротивление разное, взависимости от мощности подогрева (посчитать не трудно) 30, 60 и далее Вт.
Профиль
E-Mail
#4
да,есть такие-с термореле
лектрический нагреватель компрессора кондиционера НКК-32 предназначен для обеспечения работы кондиционеров в режиме охлаждения помещения в зимнее время.

При низких наружных температурах масло в компрессоре кондиционера охлаждается, загустевает, и при пуске в таких условиях, срок службы компрессора резко сокращается. Кроме того, при низкой температуре резко возрастает поглощение маслом охлаждающего агента, что также отрицательно сказывается на работе кондиционера.

В состав прибора входит термореле, ограничивающее диапазон рабочих температур нагревателя +60°С. Это позволяет экономить электроэнергию и увеличивает срок службы нагревателя.


придется вырубить на полдня кондиционер,чтоб остыл